合闸有先后? 点击:586 | 回复:13



lisheng19890

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2011年12月22日
发表于:2013-03-30 21:08:28
楼主

真的很奇怪,我今天遇到了这样一个问题,单相电压,32A的漏电保护下面是32A的断路器再下面就是负载,负载就是几盏防爆电,我合上漏电保护开关再合断路器,漏电保护就会跳闸,如果我先合断路器再合漏电保护就不会跳闸灯能正常工作。求解什么样的情况才会这样?




QHLIU68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 760回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3377
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2013-03-30 21:18:26
1楼

盏防爆电---是什么性质的灯???

lisheng19890

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2011年12月22日
发表于:2013-03-30 22:30:50
2楼

回复内容:

对: QHLIU68 盏防爆电---是什么性质的灯??? 内容的回复!


谢谢提醒,字打急了,是防爆灯

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2013-03-31 00:33:12
3楼

   似乎听说过两个漏电保护开关串联还是并联,合一个另外一个同时跳闸的情况,不大记得了。

   不了解漏电保护开关的电路,会不会合闸时有短暂的延时,以避开线路充电电流;先合漏电保护开关再合断路器,那个延时过程就没有了。

   可能是外行话,仅为顶一下帖子。


无语人生

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2013-03-31 08:27:58
4楼

你有反复试过吗,应该说没有道理的

无语人生

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2013-03-31 08:29:08
5楼

如果真要搞你可以先把所有灯泡拿掉,再一只一只装上去,看看有什么现象!

安徽土电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1203
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2013-03-31 08:36:51
6楼

我猜猜看!单相漏保大部分N线直通只控制火线的,断路器则同时通断的!有时候照明电路零线轻微对地漏保是不动作的!这就有可能先合漏保 合断路器时因断路器问题瞬间火线先通 通过防爆灯回路对地漏保动作!反之断路器先合零线已于灯具相连 合漏保时则对地电流很小!楼主不妨把断路器上下桩头同时调一下试试!以上纯属猜测!

骏马千里

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:152帖 | 1762回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14240
  • 注册:2002年8月21日
发表于:2013-03-31 11:18:47
7楼

引用 无语人生 的回复内容: 你有反复试过吗,应该说没有道理的



lisheng19890

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2011年12月22日
发表于:2013-03-31 19:47:06
8楼

回复内容:

对: 无语人生 你有反复试过吗,应该说没有道理的 内容的回复!百试百灵,这情况持续很久了,没有怎么在意!

lisheng19890

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2011年12月22日
发表于:2013-03-31 19:49:13
9楼

灯泡一个一个的去掉了,结果是一样的,肯定是漏电只是漏电的程度很微妙,感觉就在那漏电保护的临界点!

lisheng19890

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2011年12月22日
发表于:2013-03-31 19:53:49
10楼

回复内容:

对: 安徽土电工 我猜猜看!单相漏保大部分N线直通只控制火线的,断路器则... 内容的回复!


我也是基本这么认为肯定零线是有对地漏电的,只是很小,不过对调零火线是个好主意!这样基本可以得出结论!可以一试!谢了!

chuangxing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:427
  • 注册:2012年4月14日
发表于:2013-04-03 21:38:49
11楼

原因应该是:先合上单相漏电开关,当再合上断路器时,零火线不可能同时接通,先接通的线有很小的电流通过,从而使漏电开关进出电流不为零,所以跳闸(当断路器零火线都接通时已跳闸)

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-04-19 09:44:06
12楼

我感觉是带负荷合闸操作过电压造成的漏电保护器误动作。

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2013-04-20 21:46:51
13楼

感觉没道理的。真要找原因,应该如六楼所说。