关于西门子300pid控制的问题 点击:288 | 回复:1



gggjjjeeee

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年7月08日
发表于:2013-03-28 12:22:01
楼主

求教大神们如何实现西门子300的多回路pid控制

其中ob35的中断时间和fb41的扫描时间如何设置!!





glenxu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2013-03-29 13:31:08
1楼

一般流量、压力控制设小些,温度等可适当大些,范围建议在0.1-2秒之间。

建议使用0.5-1秒,能满足大部分控制的需求,同时有“实时”的感觉。否则一般人估算不来设定的积分时间和实时时间之间的差别,不便于调试。