西门子CPU做主站倍福BK3100做从站 点击:479 | 回复:2



sfc狼牙

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2013年1月05日
发表于:2013-03-28 06:57:39
楼主

西门子 CPU315-2 DP 做主站通过PROFIBUS与倍福BK3100从站通讯,倍福的GSE文件已下到STEP 7中,硬件组态完成后和程序一起下到CPU中,主站CPU和从站BK3100通讯指示灯正常,但是写的程序从站不响应,打开在线监视发现输入I点触发时没动作,是不是倍福BK3100需要设定一下,还有如果物理地址要重新分配要咋设定,具体咋设定请高人详细指点。






ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-03-28 13:55:14
1楼

如果指示灯正常,俺就有可能你的组态地址与你的程序访问地址是不是不相符?

kskstiy-王者之师军团

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 379回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2649
  • 注册:2010年8月30日
发表于:2013-03-29 08:29:05
2楼

99.99%可能是地址不一致