发表于:2013-03-14 09:43:18
楼主
关于电梯装监控,最近好象问的人多,我也给大家分享一下心得。 好多人说用电梯专用线,什么是电梯专用线?多芯的,双屏蔽的,还有吗,这是线缆厂家说的,其实不就是普通线吗,还有据说是给OTS电梯生产视频线的厂家,就是在线芯里加入两钢丝,屏蔽还是单层的96编,本人以为并不好
首先你要找质量好的软线,双屏蔽的当然会好一些,在电梯扁平电缆上每隔2.5m~3m之间用单芯硬线绑个环,以线可以在里面自由滑动为宜,我用的2.5的单芯线,太细了不好,把视频线穿进去就OK了,防止向两边荡,扯到东西,那就完了。
放视频线的时候一定要把它的绞线放掉,可以在电梯桥箱顶上放下放视频线,线下端最好挂一重物,把绞线完全放掉再穿,高层的一般在楼层高度的一半再向上一两层的电梯井道内固定扁平线缆,视频线也在这固定,如果能在这儿穿出电梯井道,进入弱电井是最好了,否则只能进电梯机房了,电源如果能用电梯桥箱上的那最好,不能用的话,和视频线一起走,另一端是固定在桥箱的底部。
做完后,开慢车走几遍观察一下,如果没什么事,就OK了。此方法应用在30层高的高速电梯,7台,一年多了,正常。这是和电梯公司共协调搞出来的,原来想的有点多,怕自重线会承受不了,所以就用扎带绑在扁平线缆上,可不出二三个月就OVER了,什么线都用过,扁平的带钢丝的,差,20几块的也用过,不行,电梯专用线,同样不行。
另外提一点:电梯最好用黑白的摄像机,什么原因就不用多说了,这是多年的经验,不信大家试试便知。