王者之师--领域
客户需要我们做一个控制:一台计量泵受在线PH控制加药。
这个从来没有接触过,有做过的朋友给个详细的方案,包括用什么材料,
写出控制电气原理图更佳!
研讨会宣传员_3259
设备客户自己的,我就是做个控制,不知道怎么做?望大侠指点
找到一个连接:
http://bbs.gongkong.com/Details/200508/6-80A5-432119568BE9-1.shtml
还有一个,这个有张示意图
http://bbs.gongkong.com/Details/201203/2012031211281800001-1.shtml
在论坛搜索一下“PH值”有不少东西呢,你试试。
李纯绪
选PH值传感器输出4-20mA的,计量泵用变频器控制,传感器信号送变频器组成闭环。
阿水--王者之师
ahukuaipao
江湖走走--原创军团
撞破烂钟——王者之师
时空——王者之师
秦君_1
PH控制加药。
1.要求PH控制在某一个范围内,低于某一个值就加药,高于某一个值就停止加药(抑或相反),那么就是一个简单的继电器控制问题。
2.要求PH恒值,PH计输出模拟量信号,就要用PID调节解决。
王者之师--月棠清摇
我用过PH在线检测,但我是控制两位三通阀,你控制加药泵,道理大同小异,只是控制方式不同,我告诉你硬件都选什么吧
流通池、电极、PH变送器,取样冷却器(如果流通介质温度很高就需要),电极有很多种,你要根据你的介质实际情况、安装方式、是否带前置放大器等需要来做选择,还要与PH变送器能够配套,PH变送器分挂式和盘装等,取样冷却器要经过计算以便确认里面盘管数量等。
PH变送器可以输出模拟信号,也可以有报警点输出,方便控制。
江湖混混-余 辉
纵横军团—ww19830217
不懂这个,来学习的。
luchangyiqizou
http://bbs.gongkong.com/Details/200508/6-80A5-432119568BE9-1.shtml www.tyggjs.com
surecom22
水处理行业用的多, 经济点的方法就是用干触点输出控制定量泵, 每次加定量的药液,配合循环泵不停的搅拌.想省点药水控制准确点,在定量泵的线圈前加个时间继电器, 调整的时间根据循环泵的循环量来调.
watermelon123