首页 上一页 1 2 下一页 尾页

空气开关选用求教 点击:1241 | 回复:22



嫦娥一号

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:446
  • 注册:2009年5月15日
发表于:2013-03-09 16:33:40
楼主
求助帖10分-已结帖
现要做一控制柜,有15千瓦的风机2台,采用星-三角启动,7.5千瓦的搅拌电机2台,直接启动,另有0.75千瓦关风机若干台,总功率为56千瓦,请问总空气开关选用125安培的合适还是160安培的合适?只有这两种选择。



刘阳和

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-03-09 18:05:27
1楼
由于实际工作中,用电设备往往不是满负荷运行,实际负荷容量要小于其额定容量。所以先算出实际有功功率,在这里用需用系数法计算,需用系数可查表找到,根据所说的设备情况,取0.8,那实际负荷就是56*0.8=44.8KW然后根据这个实际容量去选择空开。经计算应该不到100个电流,还要留有裕量,选择125的也就够了,但要我选择还是大一点较好,选160的。

王者之师--lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-03-09 18:49:41
2楼
根据现场的开工率,最好选择还是大一点较好,选160的

风雨人生--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2013-03-09 19:40:02
3楼
我同意选160A的                             

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-09 19:58:28
4楼
56KW三相负荷,计算电流约100A,选125A也可以满足要求!

王者之师--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-03-09 20:26:38
5楼

总的空气开关一般选大电流,主要起短路保护作用,强烈建议160A

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:44帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2013-03-10 08:11:49
6楼
125A的就能够满足需要。

QHLIU68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 760回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3377
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2013-03-10 10:39:38
7楼
选160安培合适--考虑直接启动

安徽土电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1203
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2013-03-10 11:35:02
8楼
125应该可以!考虑现在空开的质量还是选160的稳妥!

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-03-10 11:37:10
9楼
引用 风雨人生--王者之师 的回复内容: 我同意选160A的                             



阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-03-10 11:48:30
10楼

   总的空气开关一般选大电流,主要起短路保护作用,考虑7.5KW 电机直接启动 ,建议160A

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2013-03-10 12:55:38
11楼
建议留有一些裕量,还是选择160A的稳妥些,电气的东西不要选的可丁可卯,应该留一个安全余量。

農民工兄弟

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2005年9月21日
发表于:2013-03-10 16:47:24
12楼

得出结果小于100A,根据现场使用情况建议选125A,

柳墨皇

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:223
  • 注册:2012年3月04日
发表于:2013-03-10 17:05:23
13楼

建议留有一些裕量,还是选择160A的稳妥些,电气的东西不要选的可丁可卯,应该留一个安全余量。

随聿而安123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2414
  • 注册:2012年11月01日
发表于:2013-03-10 21:08:09
14楼
选择160A较为稳妥,,。。。。

blackSnake

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2013年3月10日
发表于:2013-03-10 22:01:36
15楼
其实有算法的 我师傅教我的  功率乘1000除380   算下来的总归是没问题的,所以你这个只能选160A的

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-03-10 22:20:36
16楼

看样子都喜欢选择160的。这说明了什么了,国人比较保守,宁可稳妥不冒险。

 

其实选型还是应该有所依据,满足就行了,没有必要过多的余量考虑。除非本身就不能满足要求。

 

当然还需要考虑2款不同型号的安装空间。

丰李----王者之师

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-03-11 08:49:43
17楼
选择160A的最保险,风机类的效率很低,电流会偏大的,特别是工况恶略的时候。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-03-11 11:23:35
18楼

这个断路器选择与负载无关,是配电保护,保护的是供电线路。

chinacupor

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-03-11 11:51:44
19楼

如果你是直接使用这个柜子的人,选160A

安全方面就不说了,万一以后还要扩展其他东西呢?省的换空开了嘛。

 

如果你是给别人装的柜子,选125A

成本啊。。。不解释,大家都懂的

 

 

 

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-03-11 14:56:48
20楼

当然选160A的,得考虑同时性的可能。如果多台同时启动,瞬间造成跳闸,你不郁闷吗?另外每个电机是单独有过载保护的,这个配电的断路器当然得考虑增加设备的可能性了。建议160A。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页