vincen3035
今天上午我们厂里的一台设备出了问题,启动不了,我测量三相线电压正常,但是相电压有一相不正常,低了不少,结果将我们厂里的两台变压器都工作时就正常了,这是为什么啊,求解!!!
jiangstar
回复内容:对:jiangstar关于麻烦楼主描述清楚,这样怎么回答 内容的回复:
我想问的是如果一个厂里的设备是两台变压器给的,假如我使用A变压器时,这台变压器下面的其他设备都正常,只有其中一台设备无法运行,原因是三相线中的W相的相电压为140V(应该是220V的,或者大点),三相的线电压正常,但是那台设备就是无法运行,接触器无法吸合(欠压嘛,是吧)
当我换上两台变压器运行时,这个现象就没有了
这个是什么原因
莫其麟
嗯,电压正常或不正常,可以记录具体的数值。
如果没有其他原因,或许可以认为是负载过重,可查看一下具体的负载情况。
安徽土电工
雪峰山-孤狼
1、三相负载严重不平衡导致负载大的一相电压偏低;
2、电压低一相对地漏电严重;
caojie0723----王者之师
578643124
流云轩主
zhxl198808——工控人生
骑士兵团_问学