不知道是什么原因 点击:493 | 回复:12



vincen3035

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2013-03-06 12:22:08
楼主

今天上午我们厂里的一台设备出了问题,启动不了,我测量三相线电压正常,但是相电压有一相不正常,低了不少,结果将我们厂里的两台变压器都工作时就正常了,这是为什么啊,求解!!!




jiangstar

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2008年10月04日
发表于:2013-03-06 12:42:17
1楼
麻烦楼主描述清楚,这样怎么回答

vincen3035

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2013-03-06 13:10:37
2楼

回复内容:
对:jiangstar关于麻烦楼主描述清楚,这样怎么回答 内容的回复:

我想问的是如果一个厂里的设备是两台变压器给的,假如我使用A变压器时,这台变压器下面的其他设备都正常,只有其中一台设备无法运行,原因是三相线中的W相的相电压为140V(应该是220V的,或者大点),三相的线电压正常,但是那台设备就是无法运行,接触器无法吸合(欠压嘛,是吧)

当我换上两台变压器运行时,这个现象就没有了

这个是什么原因

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2013-03-06 13:24:36
3楼

嗯,电压正常或不正常,可以记录具体的数值。

如果没有其他原因,或许可以认为是负载过重,可查看一下具体的负载情况。

安徽土电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1203
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2013-03-06 13:33:10
4楼
W相对地!其中一台设备控制电源就用的W相!两台并联后因容量增大对地电流不变W相电压拉高所以能启动设备!赶快查吧!情况很危险!

vincen3035

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2013-03-06 14:25:00
5楼
回复内容:
对:莫其麟关于嗯,电压正常或不正常,可以记录具体的数值。如果没有其他原因,或许可以认为是负载过重,可查看一下具体的负载情况。内容的回复:


负载正常啊,跟昨天一样的

vincen3035

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2013-03-06 14:26:19
6楼
回复内容:
对:安徽土电工关于W相对地!其中一台设备控制电源就用的W相!两台并联后因容量增大对地电流不变W相电压拉高所以能启动设备!赶快查吧!情况很危险! 内容的回复:

但是昨天用的时候是正常的啊

雪峰山-孤狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-03-06 15:01:47
7楼

1、三相负载严重不平衡导致负载大的一相电压偏低;

2、电压低一相对地漏电严重;

caojie0723----王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-03-06 15:16:19
8楼
应该是一相对地漏电了                 

578643124

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:801
  • 注册:2007年3月06日
发表于:2013-03-07 16:52:09
9楼
变压器中性点没有接地或者接地不良引起变压器偏相吧?

流云轩主

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:18帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2012年11月16日
发表于:2013-03-08 13:10:24
10楼
控制电路应该是用的单相电压,正好是那相电压低的,所以设备无法启动。应该是零线虚接了,从你测电压的位置到变压器查零线,是否接触不良。

zhxl198808——工控人生

  • 精华:5帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:46帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22216
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2013-03-08 13:18:52
11楼
期待楼主的最后结果,感谢您的分享

骑士兵团_问学

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:225
  • 历史总积分:13229
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2013-03-08 17:20:19
12楼
变压器中性点没有接地或者接地不良引起变压器偏相吧?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师