交流接触器拱形垫片电气接线
点击:
183
| 回复:
0
nachuan1998
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:119
注册:2012年7月13日
发表于:2013-02-27 13:41:51
楼主
交流接触器等电气设备的接线端子有很多是采用拱形垫片的。这种接线方法对一个接线端子接一个线头是小成问题的,但要同时接儿个线头或粗细不等的线头时,就会产生接触不紧密、螺钉易松动的现象。尤其当接触器用于频繁吸台和释放时.
接线端子
上的螺钉更易松动。这样就使拱形垫片与线头之间的接触电阻增大,甚至脱离,造成电气设备不动作或发生单相运转等故障。针对上述情况,交流接触器接线端子是拱形垫片时的正确接线方法应是:
先在拱形垫片下加两个平垫圈,接线时先把细线或软线弯成一大半圆圈.套在两个平垫圈之间,然后把粗线压在拱形垫片下,把螺钉拧紧,这样无论怎样振动,都和接线端子只接一个线头一样牢固和安全。