0-500Pa哪种差压变送器好 点击:1006 | 回复:16



从新来过

    
  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:22帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:683
  • 注册:2005年9月17日
发表于:2013-02-20 15:21:34
楼主

0-500Pa哪种差压变送器好?

请用过的兄弟们谈谈经验,很多国产的太不稳定了,谢谢.




怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:139帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2013-02-20 19:17:14
1楼

 

国产有不稳定滴?

进口不稳定滴,也多球滴跟屌毛似的,,进口的还有使骗招小信号切除,装稳定装逼的呢

骗您是狗

0~500Pa量程有点大,真木啥趣味木啥干头,国产也有超稳定滴,±25Pa都不漂,盖进口

骗你还是狗

 

广州腾锐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2007年6月19日
发表于:2013-03-12 17:32:05
2楼

进口和国产都有好坏!

从未被超越

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-03-12 20:23:54
3楼
你这种事微压,500pa很小的,建议用罗斯蒙特的。EJA的不是很好用。国产的我没用过。

warewood

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2012年12月17日
发表于:2013-04-07 10:10:59
4楼

E+H

我们这锅炉风量0-200pa左右的实际量程

都是E+H的表用了5-6年了也没什么问题

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2013-04-07 14:46:45
5楼

用过罗斯蒙特的感觉还不错。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:139帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2013-04-07 20:58:25
6楼


俄乃色徒


以超稳无零漂为本色

以盖进口为特色

以1111个小元,卖身为银民服务勒 ~~~~~~~~~






小菜鸟上路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2013年4月16日
发表于:2013-04-16 15:16:55
7楼

我们用的是罗斯蒙特,几pa的差压都在用,效果不错

通讯网-原创军团

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2013-04-16 15:57:26
8楼

100pa的微压,也就你吸汽水瓶里水的大小。。

ZGP2011

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2011年6月16日
发表于:2013-04-19 15:35:38
9楼

ABB 罗斯蒙特 横河的都可以用的。

hjm19910413

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-07-18 21:35:45
10楼

个人觉得罗斯蒙特的好一点!!之前好像是EJA 的厂家过来我们公司服务的时候,说测这种小压力的表基本上精度都不怎么好。。。毕竟压力太小啦  

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-07-18 22:23:46
11楼

这个我们的煤气管上用的是ABB的。 

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2013-07-18 22:30:29
12楼

用过国产的电容式差压-200pa到200pa差压,上润的,还算稳定。

田英强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年1月22日
发表于:2013-09-03 14:58:32
13楼

ROSEMOUNT 3051CD0A

kskstiy-王者之师军团

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 379回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2649
  • 注册:2010年8月30日
发表于:2013-09-03 15:09:15
14楼

IFM的传感器不错,我的首选

dairong821211

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年9月10日
发表于:2013-09-17 22:57:38
15楼

建议罗斯蒙特!   不过国产的稳定性也还可以,我在一些工程上用过,只是精度稍差一些!

 

上海戴嵘科技有限公司是集科研、生产、销售于一体的现代化企业。公司主要从事压力、差压、温度、流量、液位、位移、称重、密度、扭矩传感器、变送器以及相关仪表的生产与销售。同时戴嵘科技还是众多国际一流品牌传感器、仪表及相关流体控制产品在中国的授权经销商,主要品牌包括:Dynisco、Labom、Rosemount、E+H、Emerson、HBM、BDSENSOR等等。

联系电话  18930876090  黄韬     huangtao821211@163.com

 

冠宇仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2013年9月22日
发表于:2013-09-22 19:41:15
16楼

微差压的用罗斯蒙特的比较好,就是价格贵些。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师