c497009
这台变频器是用在电机车上的,带了两台380V22KW的电机
昨天一启动就报2310 OVERCURRENT
今天尝试解下电机使用标量空载运行正常
然后只连接两台中的任意一台电机,也运行正常(只尝试了低速下)
然后又尝试连接两台运行,结果也能正常启动
但是在制动(即减速)时却又报2340了
后来多次尝试,确定制动时报警2340,其它正常
望大家帮助解决
江湖走走--原创军团
查ACS800说明书,提供如下参考意见:
按上图的提示,你应该检查下电流和电动机了,当然不排除本身变频器的功率单元有问题了,假如你检查电动机及电缆没问题,就是变频器本身的功率单元及其驱动出问题了;然后你是用在天车上,标量控制有些功能是不起作用的,天车上应该需要设置直流抱闸的功能的,看图检查下变频器参数设置吧:
我能不能解除直流抱闸功能试试呢?会不会引起其它问题呢?
我是新手,谢谢
你标量控制,已经取消了
plc2bpq
如果电机、电缆没有问题,看一下制动时制动器状态
我今天看了一下,默认设置DC HOLD就是关闭的(我参考的其它正常运行的车辆),我不知道它是怎样制动的
只知道它使用了一块制动IGBT和一个4Ω的线圈电阻
骑士兵团_问学