空调管路系统设计主要原则 点击:125 | 回复:1



王者-曹建军

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:818帖 | 2407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16025
  • 注册:2011年12月25日
发表于:2013-02-01 20:31:17
楼主
1. 空调管路系统应具备足够的输送能力,例如,在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调 机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行;又如,在蒸汽型吸收 式冷水机组中通过蒸汽系统来确保吸收式冷水机组所需要的热能动力。

  2. 合理布置管道:管道的布置要尽可能地选用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路 的水力稳定性;若采用异程系统时,设计中应注意各支管间的压力平衡问题。

  3. 确定系统的管径时,应保证能输送设计流量,并使阻力损失和水流噪声小,以获得经济合理的效 果。众所周知,管径大则投资多,但流动阻力小,循环水泵的耗电量就小,使运行费用降低,因 此,应当确定一种能使投资和运行费用之和为最低的管径。同时,设计中要杜绝大流量小温差问 题,这是管路系统设计的经济原则。

  4. 在设计中,应进行严格的水力计算,以确保各个环路之间符合水力平衡要求,使空调水系统在实 际运行中有良好的水力工况和热力工况。

  5. 空调管路系统应满足中央空调部分负荷运行时的调节要求;

  6. 空调管路系统设计中要尽可能多地采用节能技术措施;

  7. 管路系统选用的管材、配件要符合有关的规范要求;

  8. 管路系统设计中要注意便于维修管理,操作、调节方便。

  9.应注意问题

  (1)放气排污。在水系统的顶点要设排气阀或排气管,防止形成气塞;在主立管的最下端(根部)要有排除污物的支管并带阀门;在所有的低点应设泄水管。

  (2)热胀、冷缩。对于长度超过40m的直管段,必须装伸缩器。在重要设备与重要的控制阀前应装水过滤器。

  (3)对于并联工作的冷却塔,一定要安装平衡管。

  (4)注意管网的布局,尽量使系统先天平衡。实在从计算上、设计上都平衡不了的,适当采用平衡阀。

  (5)要注意计算管道推力。选好固定点,做好固定支架。特别是大管道水温高时更得注意。

  (6)所有的控制阀门均应装在风机盘管冷冻水的回水管上。

  (7)注意坡度、坡向、保温防冻。



浅醉闲眠-王者之师

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:223帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2013-02-02 08:02:35
1楼
空调管路设计比较关键啊,弄不好浪费能源,效率还极低。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师