大家对于带有重复性的控制程序(比如电梯)一般是怎么写的 点击:294 | 回复:2



lingcore

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2008年6月14日
发表于:2013-02-01 13:51:54
楼主

电梯每一层的控制基本相同,但是我看到的一些电梯程序都是对每一层专门写一段程序。这样的话,在层数较多的情况下,程序量很大。对这类问题,大家采取什么方法?




yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2013-02-01 14:41:45
1楼

如果用变地址方式,可能程序相对来说要短一点,但通常都不采用,至少我是不会采用。

因为变地址程序,不容易查错,即使程序完全正确,但如果在使用中发生了问题,错在哪里?怎么查?相当麻烦。因此编制程序的人总不会给自己找麻烦。

王者之师——梁真

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 591回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2570
  • 注册:2012年7月06日
发表于:2013-02-01 16:25:07
2楼
写个公共程序,然后调用

热门招聘