楼主
WINCC5.0运行一年多,历史趋势占用全部硬盘,
我将项目下的**.db和**rt.db都删除了,这两个占的字节很大,后将bin下的W
INCC.DB考过来,结果不行运行WINCC监控画面,改名字也不行,请问我还有什么办法恢复?回收站已经清空。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2013-01-23 10:13:20
1楼
将Bin下的Wincc.DB复制到你的项目文件下,然后将文件名改为你的项目名.db
回复
引用
举报
三顺
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:314
注册:2008年2月19日
发表于:2013-01-23 19:09:01
2楼
关键是我多删除一个文件**rt.db,把
Bin下的Wincc.DB复制到
项目文件下改名也不行了,因为我删除了两个文件。