中央空调节能改造效益分享项目简介 点击:385 | 回复:0



张乐农

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2005年4月25日
发表于:2013-01-19 09:52:41
楼主

 

中央空调节能改造效益分享项目介绍

 

一、导言

随着社会的发展,大型建筑普遍安装使用了中央空调。中央空调的形式多种多样,但基本形式不外乎由三部分组成:各种形式的制冷(制暖)主机—循环水系统和冷却水系统——使用末端(风机盘管)。由上可知,中央空调是个大型热力循环系统。

中央空调是大型建筑的主要耗能设备,一般估计中央空调占大型建筑耗电的60~70%。为了节能,用户至少应抓好三个环节:

1、          中央空调主机是由专业厂家生产制造的,用户应根据自身的条件选用技术先进,耗能低,效率高的知名厂家的产品。主机的节能措施,厂家在产品设计,制造时已多有考虑,用户一般难以介入。按规定定期做好主机大中小修工作,使主机处于良好的状态。

2、       末端是指各个房间用户,主要设备风机盘管也是由专业生产厂家制造的,用户只要定期做好维护保养,平常使用时做到适当调整房间温度,房间无人时养成及时关闭空调的良好习惯。

3、       循环水系统和冷却水系统的管理是用户节能的重点。循环水泵、冷却水泵,冷却塔风机等动力设备多是由用户根据设计文件自行选择、订货、组织安装的。设计单位往往是根据建筑的最大使用面积,极端的气温条件,并考虑充分的安全余量来选择这些动力设备的型号和台数的(从设计的角度说这样做也是必要的)。但日常使用中实际情况与设计条件往往差别很大,因此造成了运行中难以避免的能源浪费。

下面就以循环水泵来说明这些动力设备节能的必要性。

二、循环水泵(冷却水泵等)的作用及节能潜力

     循环水泵的作用主要是在系统中输送冷量(或热量)。以输送冷量为例来说明循环水泵工作状况对主机和末端的影响。假如主机的出口温度一定,循环水量减小则主机的负荷也减小;主机出口温度一定,循环水量越大,末端房间的温度越低,循环水量越小,末端房间的温度越高(送热与送冷的情况正好相反)。

根据流体力学原理循环水泵的流量Q与转速N成正比,压力H与转速N的二次方成正比,轴功率Ps与转速N的三次方成正比。即

Q=K1×N      H=K2×N2;    Ps=K3×N3

没有采取调整措施的循环水泵,不管是否需要,工作状况都是全速运行,白白浪费了许多能耗。如果能将循环水量适当的减小,循环水泵的功率将会按转速的三次方下降。假如循环水量下降至80%(即水泵转速下降至80%),则循环水泵的轴功率就会下降至51%。因此合理的调整循环水量是循环水泵节能的关键。

怎样调整循环水量呢?循环水泵的转速不是可以任意设定的(那样会影响房间的空调效果),而应根据环境温度,空调主机的冷(热)媒水的温差等因素来确定一个合理的转速,让变频器去执行。

三、中央空调节能改造效益分享项目的实施

我司长期从事中央空调节能改造技术的推广、应用工作,拥有自身研发的调节技术。目前已为市区的维海大酒店,大晶宫宾馆、丽笙国际大酒店等单位成功的实施了改造,年节电量约为30%~60%左右,收到了良好的节能效果和良好的经济效益。

为免除客户的后顾之忧,我司实行国家提倡和推广的“节能管理合同”模式,及项目由乙方负责投资和施工,节能效益与甲方共享。乙方在比例分成中逐步的收回投资,并取得相应的合理回报。由于节能管理合同的实行,乙方作为投资方按比例“多节多分,少节少分,不节不分”。“风险”完全由乙方承担,甲方承担零风险,互利双赢。以下简要介绍我司实行“节能管理合同”的主要内容。

1、              项目示意图

2、节电量的计算

该项目的节电量对甲乙双方完全是透明的。

A、            首先确定相关水泵在未采取节能改造前的用电量,采取以下方法计算:

以电度表实际测量的数值为准。让电机连续运行若干小时,取小时平均用电量。

B、            PLC程序控制装置可自动记录电机在变频状态下运行的时间。

C、            电度表自动记录电机在变频状态下耗用的电量。

D、            节电量 =  A(改造前电机每小时用电量) ×B(变频运行总的时间 )-C(变频状态下耗用的总的电量)  

3、 节电量分成的比例由双方协商确定。

4、       合同期内乙方投资的设备产权归乙方所有,合同期满后乙方投资的设备由乙方无偿移交给甲方,产权归甲方所有。

5、       合同期限由双方协商确定。

6、       合同期内由乙方负责对自己投资的设备进行维护保养,并保证不影响甲方的中央空调正常运行。

7、       项目实施后,甲方原控制设备基本不动,只需将乙方设备用导线引入甲方原控制设备即可。万一乙方设备发生故障(尽管概率很小),也可尽快恢复甲方控制设备运行,将其对甲方中央空调的影响缩小到最小范围。

8、       节能改造后,设备运行操作与改造前基本无差别。除正常的巡回检查外,无需专人操作。

9、        由于变频运行具有软启动的特性,因此可以防止电机启动时过电流,有利于电机运行和延长使用寿命。

PLC程序控制装置会根据气候,早晚温差等环境因素的变化,及时向变频器发出指令,及时调整电机水泵的转速,使电机水泵脱离无谓的高速运转。保持合理的转速,既节约了电能,也有利于防止电机、水泵金属疲劳,延长其使用寿命。

10、  由于控制系统可以自动跟踪环境温度及时调整循环水量,即及时调整了中央空调主机的工作负荷,使主机始终保持节能运行,这一部分的节能成果完全让利于甲方。

11、  该项目的节能效益最终应能体现在甲方的电费发票上,项目实施后,在甲方主要用电设备不变的前提下,进行电费发票的同期比较,如果甲方的电费没有下降(或不降反升),据此甲方可认为该项目没有节能作用或节能作用不明显,应甲方要求可中止合同,乙方对此不持异议,并无条件拆除和收回自己的设备,恢复甲方的设备为原样。    



热门招聘