紧急求助:流量计发信器与FM350-1的配合使用 点击:589 | 回复:2



大海_3

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:451
  • 注册:2008年1月13日
发表于:2013-01-11 06:48:14
楼主

各位大虾好:

      现场应用为椭圆齿轮流量计,要将数值通过西门子300冗余PLC传到电脑上显示,

    流量计上有个GF-II的发信器,共三根线,两根电源线,一根信号线。是脉冲式的 ,0.1L/P

 现在要使用FM350-1 和发信器连接,请问应该怎么接线? 一个模块能解几个流量计?  程序怎么应用?

 请各位给提出建议,有好的案例可介绍给我,谢谢,

有什么好的资料建议传到我的邮箱  jiayou168@163.com 或致电13821641400

非常紧急!




纵横军团_MCU

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1666
  • 注册:2012年8月11日
发表于:2013-01-12 09:24:50
1楼
“脉冲式的”是通过脉冲数来算流量的吗?这个应该接到计数器口上呀。

大海_3

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:451
  • 注册:2008年1月13日
发表于:2013-01-12 20:26:51
2楼
回复内容:
对:纵横军团_MCU关于“脉冲式的”是通过脉冲数来算流量的吗?这个应该接到计数器口上呀。 内容的回复:


是方形波,24V的,做流量累计的,不过到FM350上就一根信号线,具体设置还没有弄呢