张枫大哥你好,好久没有你的消息。最近我们的轧机遇到了奇怪的毛病。我们的开卷机IGBT经常在夜里有U PHASE OVER CURREN (HARD)的报警,有时候是W相,第一次的时候我把电流互感器换了,正常生产了3天后又出现故障了。问题是一直是过了夜里12点后才有故障。我看了你的电压变送器的文章,我们以前也遇到一次电压互感器的问题,更换以后就好了。现在是开卷机的问题有时候还有HARD SUPPRESS FAULT的报警。检查过互感器的接线都好的。现在我从MICA上看我们的开卷机在没有使能的时候电压有时候也有15--20V,卷取机和主轧机的电压基本是零,会不会也是电压变送器的问题。请你帮我分析分析。如果今晚还有报警我就准备更换电压变送器了。如果方便的话请给我短信小蒋QQ:563357083 。13951233067