HMI控制变频器 点击:3640 | 回复:19



watermelon123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:43帖 | 355回
  • 年度积分:2436
  • 历史总积分:14555
  • 注册:2011年9月09日
发表于:2012-12-29 23:34:39
楼主

HMI控制变频器

   施耐德触摸屏支持MODBUS主站功能,因此可以通过该协议通讯直接和变频器通讯(或者其他相关的支持MODBUS设备),直接通过触摸屏控制变频器,从而省去PLC编程的麻烦,控制更加简单便捷.

   下面就以施耐德ATV12和施耐德STU855触摸屏进行试验:

首先,进行参数设定:触摸屏和变频器的一定要相对应(注意:选择无校验)

  

  

变频器的设定请参照相关操作手册。

对于接线:若是RJ45的头就直接用网线就行了,若触摸屏端位九针头就按下图:

在变频器的设置里面:若完全要触摸屏控制,那么控制命令和频率都设置为通讯给定,若只是频率就把频率给定设置为通讯给定就行了。

在通讯设备里面注意不要选择IEC61131语法.

 

变频器参数里面:MODBUS地址主要用到:85018502(在触摸屏里面默认地址会加1,所以设置变量时候是85028503)其余的可以参考变频器相关通讯手册。其中:8501中的第11位为0代表正转,为1代表反转;启动过程:先给8501赋值6,间隔一段时间赋值7,再间隔一段时间赋值15,变频器就会进入运行模式(按照设定的频率,同时通过对850111位置位/复位控制)(默认是正转),在运行过程中可以通过给8052(频率)赋值从而额改变当前运行的频率(是立即有效的);停止过程:先给8501赋值6,间隔一段时间赋值7,再间隔一段时间赋值0,变频器就会进入停止模式。(时间间隔1s左右可以在触摸屏的按键动作里面设置)

  

 


变频器参数:8052是频率给定的通讯地址。

其他相关应用参数可以按照自己需要逐一调用。

参考手册:ATV31通讯手册,HMI设计指南或者帮助文件。

变频器启动相关命令赋值顺序:

 


变频器80518052代表的意义:

 

 

正在下载,请等待……
下载附件需2积分!




PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2012-12-30 06:37:47
1楼

此文章下载希望楼主免费 不错控制方案

神人2号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 61回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:58
  • 注册:2013年6月01日
发表于:2013-10-16 14:01:55
2楼

没分了,,,下载不了

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-10-16 14:11:54
3楼

   不错,很好的资料 ! 

yjcs123

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2013年12月08日
发表于:2013-12-28 12:07:28
4楼

我也木分啦  啦 %>_<%

wbcg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2011年11月11日
发表于:2013-12-29 19:25:36
5楼

这么巧,我这几天也在搞这个,不过我的写在全局脚本里了............

825950299

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:220
  • 注册:2014年9月09日
发表于:2017-02-11 10:50:13
6楼

此文章下载希望楼主免费 不错控制方案

hfj32

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1016
  • 注册:2015年11月24日
发表于:2018-03-23 21:31:07
7楼

谢谢楼主分享

cubell

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 16回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:230
  • 注册:2005年4月29日
发表于:2018-06-10 09:59:36
8楼

求 AT71 DP通信的设置参数表 现成的 按表设参数就行

leisurefly

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 1256回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:8350
  • 注册:2012年5月22日
发表于:2019-05-23 16:43:04
9楼

不错,挺好的资料呢~

动亦定,静亦定

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 410回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2019年6月26日
发表于:2019-07-05 10:54:37
10楼

不错,挺好的资料呢~


YL5423

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:829
  • 注册:2020年10月01日
发表于:2021-06-17 19:32:25
11楼

谢谢分享

大公国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2022年10月14日
发表于:2022-10-24 07:10:28
12楼

原创文章,谢谢分享楼主辛苦啦

wjx701040

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:101
  • 注册:2010年6月08日
发表于:2023-05-15 21:39:18
13楼

没分了,只能看说明提示了、

海大360

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 2037回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1367
  • 注册:2004年11月14日
发表于:2023-05-16 08:53:40
14楼

学习

刹那风逝

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 195回
  • 年度积分:224
  • 历史总积分:1840
  • 注册:2020年6月23日
发表于:2023-05-16 09:20:11
15楼

学习学习了

TRHHERTG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1876回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2016年10月19日
发表于:2023-05-16 11:09:27
16楼

学习学习了

了了666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:97
  • 注册:2019年11月05日
发表于:2024-01-19 12:37:30
17楼

不错,挺好的资料呢~


菊香斋主人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 2419回
  • 年度积分:125
  • 历史总积分:3681
  • 注册:2012年7月28日
发表于:2024-01-19 14:58:33
18楼

谢谢楼主分享

狗鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:91
  • 注册:2024年5月11日
发表于:2024-07-22 11:58:09
19楼

谢谢分享

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师