PLC输出继电器常常坏,驱动的是大概10W液压电磁阀,除了加中间继电器、三极管功率放大,加续流二极管外还有哪些方法处理?


楼主最近还看过



wushibing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 331回
  • 年度积分:251
  • 历史总积分:3496
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2012-12-24 12:05:56
1楼

只能换质量好的继电器了。

蹩脚小电工

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:90帖 | 1393回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:9574
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2012-12-24 12:27:24
2楼

常坏?                                   

为什么?

没有遇到过

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2012-12-24 12:31:41
3楼

驱动负载太大了,用中继过渡,

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-12-24 12:38:01
4楼

时空TX ,你的 PLC 是什么品牌的,怎么输出点的继电器常坏?                                   

  为什么? 质量问题吧 ?

没有遇到过,我用的 晶体管的PHOENIX 的模块或是 SIEMENS 的模块正常!只有上次短路烧了一个输入模块

zytianyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:413
  • 注册:2012年9月26日
发表于:2012-12-24 13:53:16
5楼
引用 明亮天空 的回复内容:驱动负载太大了,用中继过渡,



秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2012-12-24 14:07:34
6楼
PLC继电器输出型,那个继电器如果常常坏,那么请排除:是不是负载电流超出继电器所能承受的最大电流,负载启动电流远远大于继电器所能承受的最大冲击电流,负载启动频率大于继电器所能达到的最大频率。确认是输出继电器质量问题,那这个品牌的PLC就是垃圾货。

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:480帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2012-12-24 14:15:24
7楼
回复内容:
对:阿水--王者之师关于时空TX ,你的 PLC 是什么品牌的,怎么输出点的继电器常坏?                                     为什么? 质量问题吧 ?没有遇到过,我用的 晶体管的PHOENIX 的模块或是 SIEMENS 的模块正常!只有上次短路烧了一个输入模块内容的回复:

我们是台达的32ES,直接驱动大概10w的液压电磁阀,台达的这个继电器输出继电器质量不好,三菱就不坏了,所以用这个,必须用中继或者三极管放大,不然会常出问题的。

lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2012-12-24 14:40:46
8楼
 用的什么品牌的PLC?

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2012-12-24 15:59:26
9楼

选用功率比较大的中间继电器吧,比如finder

PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2012-12-25 06:36:26
10楼

坏了 说明承载能力太小 中间继电器或固态继电器 或可控硅等

纵横军团-不明真相

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 1357回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12113
  • 注册:2007年4月23日
发表于:2012-12-25 09:56:29
11楼
引用 wushibing 的回复内容:只能换质量好的继电器了。



银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2012-12-25 10:09:49
12楼
建议加中间继电器,PLC的继电器触点容量小的很;

工程0

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2009年3月02日
发表于:2012-12-25 10:24:28
13楼
    还可加阻容保护。

xiaobeiweng

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:8帖 | 424回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1461
  • 注册:2009年8月25日
发表于:2012-12-25 11:34:38
14楼
学习了~                                                  z

bubing4

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2009年7月20日
发表于:2012-12-25 12:19:12
15楼
说明功率不够,建议加中间继电器,在中间继电器中加一个阻容保护

伍琪生

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2012-12-25 12:24:38
16楼
10W的电磁阀,主要是电磁阀属于感性负载,断开时会产生高压导致触点拉弧烧蚀甚至粘连,如果你的属于交流电磁阀,那个开通的时候冲击电流很大,同样使接点迅速劣化,对付这种负载,交流类型还是直流类型均加装外置继电器中转就好多了,加装中间继电器、加续流二极管或者阻容保护电路均会使该接点回路的响应速度降低,需要综合考虑

岳轻航

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:20帖 | 1090回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3153
  • 注册:2010年8月04日
发表于:2012-12-26 09:44:25
17楼
我知道的你都使用过了,其他的我都不清楚了

yl952

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 98回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:7671
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2012-12-27 15:50:10
18楼
加带光电隔离的继电器。

马如年工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2009年11月07日
发表于:2012-12-27 16:34:35
19楼
加中继过渡,隔离,安全。我都成习惯啦

helie773

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2011年8月17日
发表于:2012-12-27 19:48:43
20楼
可以增加阻容吸收电路看看