一台安川G7 11kw变频器,操作运行键只听到继电器动作的一声响,不运行。没有任何报警提示。将输出继电器的RUN指示取消,依旧。证明是旁路充电电阻的继电器动作(应该是释放一下)。运行指令发出后无报警不运行,面板的灯光亮度也似乎闪了一下。应是电源部分输出电压瞬间跌落导致CPU复位,从而不运行但也不报警。
将散热风扇的插头拔下后试机,正常运行。风扇是2个,试着只插上一只也正常。插上2个就不行。风扇是DC24V,0.13A,2只风扇共计耗散只不过5W多一点。测量24V电源电压完全正常。风扇也完全正常。证明是开关电源带动负载能力弱了一些。
风扇是2线的,干脆取单独的24VDC电源给风扇供电。不然维修电源部分太费事了。不知这样能否长期使用啊,哪位大侠遇到过此类事件,是开关电源的什么元件性能变差导致的啊?