最近这个软启动器总是跳停,没办法,只好拆开瞧瞧了;
首先展示在你们眼前的是软启动器的主回来元件,当然你能看到的只是散热片,和三个驱动线而已,其实它的原理图就是这个样子的:
下图是控制板,看着也简单吧,一个控制电源变压器,进线是380V,有三个输出电压控制线的,蓝色和绿色线的输出电压是9V,电流是0.3A;黄色的线输出电压是18V,1.5A;一个通信输出接口板,支持485和prpfibus通讯;一个显示控制板,一个功率元件驱动板;
其外外部控制端子如下图:
这个软启动器设计时瞬停那个TP跳线那是串接了一个外部继电器KA1的常闭点的,而KA1的常闭点又受软启动器的内部故障输出控制和外部一个急停按钮控制,所以当外部继电器KA1的底座接触不好,就会造成软启动器报瞬停开路的故障,起初以为是软启动器主板坏了,拆开后检查软启动器没问题,只是外部继电器的底座松动而引起故障!查到故障就好办了,可惜这个现场却不好办,一个继电器的备件也没有,只好甩开这个现场急停及故障输出的报警,如图TP短接上维持设备能正常运行!