请教各位 点击:224 | 回复:7



砖头007

    
发表于:2012-11-08 16:44:45
楼主

最近我们校验了一批0~0.6MPa的压力变送器,在校验过程中发展一个问题:开始校验满量程的时候,发现压力变送器只在满量程的时候输出电流跳变比较厉害,其他数值测量稳定,但是跳变的范围都在允许误差范围之内;校验室空调修好后,开启空调,市内温度上升,重新校验,满量程的时候输出电流不跳变了、稳定了。是什么原因造成的呢???有哪位能给帮忙分析一下吗?