相当的奇怪,不在一起的设备,不在同一DCS的模块上,软件这2个设备之间没有设计联锁,启动3台泵中的任何一台设备,会引起另一个配电室的4台电动机的冷却风扇电动机跳停,现场检查电缆桥架没走一起,只是接近了同一DCS,不在同一个模块,居然一启动,另一设备的远程信号--会丢失,然后就跳停;
转换开关打到远程的信号是220V的,只要打到远程----DCS的DI点就接通,220V的DI模块,所以说干扰吧,没听说过干扰是会引起断电的,只见过干扰会引起有干扰电压-----不通的触点会接通;进入DCS里面看了,确实是启动三台中的任何一台泵,冷却风扇的远程信号会短暂丢失,然后风扇就跳停了,暂时没有分析出原因,明天继续查!最后我怀疑是----泵的运行返回信号是不是单独接了地,然后这个信号闭合,引起了DCS模块的供电不稳定,本来运行返回信号应该是接回DCS控制电源的N的!
明天继续排查!
DCS是霍尼韦尔的PKS C300,有遇到这样的吗?欢迎提供分析线索!