这次出故障的 CT 变频器今天中午又出现问题,用万用表测量其变频器输出到电机接线盒内的电压,两相线电压怎么是闪烁的,且时大时小,表自己 HOLD 啦 ? 这是怎么回事 ?
请问 变频器 一般输出到三相异步电机的线电压是直流还是交流 ? 电压是多少伏?
楼主最近还看过
最多两年
是......................................这样子的
HOTEAM
http://bbs.gongkong.com/Details/201206/2012061916135900001-1.shtml
江湖混混-余 辉
EastW
既然是三相异步电动机,那么直接驱动电压肯定是交流,电压和你调频大小成正比,具体是多少伏那也得看你设定频率是多少,运行方式是哪种了。
你说的用万用表测量变频器输出测电压闪烁
如果是用交流档测的,那么应该和你变频器内部故障有关系,初步怀疑为变频器驱动单元存在问题。而用万用表测量出的数值一般为波形有效值。而且用万用表测量变频器输出电压误差很大,因为变频器采用PWM调制有波动很正常,不过波动应该不会太大。
如果你是用万用表直流档测的,那么我怀疑逆变电路(单元)存在故障,正常情况下用直流档测量变频器输出电压数值应该为0