拿5.5KW6级电机做试验(空转),变频器运行在50HZ时用钳形表测量输入端电流均为0.9A左右,输出端电流却达到6.8A左右,查看变频器显示电流也在6.8左右。更换过不同品牌的变频器效果却是相同的,本人不解到底是哪里出了问题,输出电压和输出电压都差不多是380V,为什么电流相差甚大?求原创点拨?



hls63

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:489
  • 注册:2008年6月24日
发表于:2012-10-30 16:41:14
1楼
很正常,功率因数问题

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:337帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-10-30 18:17:25
2楼

到底是输入大于输出还是输出大于输入?

楼主不妨核实下?

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:337帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-10-30 18:21:00
3楼
电流波形非正弦波,畸变严重所以钳表测不准

EastW

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2752
  • 注册:2010年1月27日
发表于:2012-10-30 20:40:08
4楼

这个问题得考虑能量守恒定律,输入功率因数高,基本上接近1;电机空载情况下输出功率因数低,大概在0.1到0.2;考虑变频器效率大概为0.95;再加上用钳形表测量变频器输出电流本身就存在一定误差。你就可以想象为什么会有0.9和6.8这么大的差距了。

你如果将负载逐渐加到额定值,输出电流就慢慢接近输入电流了。

也可以想象为什么在一定负载下,将频率逐渐降低,输出电流反而增大了

肖邦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2012-10-31 09:34:21
5楼
回复内容:
对:HOTEAM关于到底是输入大于输出还是输出大于输入?楼主不妨核实下?内容的回复:

输出电流大于输入,每次输出电流在6.8左右,输入电流却只有0.9左右