当前位置:
工控论坛
> >
职场人生
>
社会杂谈
我要发帖
西门子S7-200PLC模拟量输入处理方法
点击:
254
| 回复:
3
零下二度
关注
私信
精华:1帖
求助:5帖
帖子:340帖 | 6056回
年度积分:13
历史总积分:24395
注册:2011年5月08日
发表于:2012-10-25 18:31:05
楼主
以4~20mA电流信号为例,由于西门子S7-200PLC的电流信号组态只有0~20mA可供选择,且0~20mA对应于0~32000,所以4~20mA对应于6400~32000。设工程量的上限、下限分别为A、B,实时采集转换的整型变量输入为X, 则对应的实际物理量Y的计算如下:
(Y-A) / (B-A) = (X-6400) / (32000-6400)
整理后得:Y=(B-A)*(X-6400)/25600+A
简单地说 -50到+50 对应 6400到32000
300、400的是- 50到+50 对应 0 到27648
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
出学留国
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:160
注册:2012年7月31日
发表于:2013-01-07 16:12:17
1楼
我总结的是(AIW0-6400/25600)*量程
回复
引用
举报
天行健NA
关注
私信
精华:5帖
求助:9帖
帖子:584帖 | 2093回
年度积分:0
历史总积分:23348
注册:2011年6月30日
发表于:2013-01-12 10:33:40
2楼
应该有线性转换的功能模块吧!
回复
引用
举报
林中筱君
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2017年4月12日
发表于:2017-05-28 23:42:01
3楼
还是不太明白啊,楼主
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三年西门子杯,我的自动化进阶...
[14518]
电工等级证书查询
[17240]
重庆工控人
[5757]
做工控能拿多少薪水??
[41880]
工程师长期出差是一种什么样...
[13852]
信息时代的过程工业自动化(转...
[5077]
四个故事(看了,你终生决不后...
[6212]
北京单身工控人见面会
[5730]
论道第十四周辩论:代沟的主要...
[6190]
工控行业的一些上市公司
[7011]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号