一例硬件电路的设计及电路解析之二
网上有一求助帖:用一个按钮控制要控制两个灯
按下时绿灯亮,第二次要红灯亮啊 不准用计数器 只是用电控实现 怎么实现...? 谢谢!
本文对此求助帖用二种元件进行电路设计,并对电路原理作以解析,供大家参考。
1、用小型直流继电器设计:具体电路见下图一:
图一、继电器控制电路
电路原理说明:图一电路是由3个小型直流继电器(
J0继电器的线圈并接电容C1,再串接电阻R1,构成通电与断电皆延时的定时电路,其动作原理是:接通电源前,C1电压=0,故接通电源瞬间时,因C1电压不能突变,由R1对其充电使C1电压由0逐渐增加,由于电容C1与J0线圈并联,故J0电压也是由0逐渐增加的,在该上升电压小于J0的吸合电压时,J0不吸合,只有当C1电压≥J0的吸合电压时,J0才吸合,故起通电延时作用。当外电源断开时,J0也不会立即断开,因为此时C1仍保持断电前的电压,对J0线圈放电,只有当C1的放电电压低于J0的释放电压时,J0才能断开,故又起断电延时作用。
第一次按下按钮,J1立即得电且自保,J0因按钮的常闭触点断开仍处于断电状态,此时绿灯亮。J2与红灯因J0的常开触点断开也处于断电状态。抬起按钮,K1常闭触点闭合,使J0得电,延时一段时间后J0吸合,此时由于K1常开触点早已断开,故J2不会得电。
故第一次按钮后的状态是:绿灯亮、红灯灭。J0延时吸合
第二次按下按钮,虽然K1的常闭触点断开,但与K1的常闭触点并联的J2常闭触点仍闭合,使J0仍处于得电吸合状态。J0常开触点闭合及K1常开触点闭合,使J2立即得电且自保,红灯亮,而J2的常闭触点的断开,使J1失电而断开,绿灯灭。K1的另一常开触点闭合,使J0继续得电保持其吸合状态。当按钮抬起,使K1的常开触点断开,由于此时J2的常闭触点已断开,使J0失电,延时一段时间,J0由吸合变为断开状态。
故第二次按钮后的状态是:绿灯灭、红灯亮。J0延时断开。
如再按按钮,将重复上述动作。图中的K0为电源开关。
2、用COS集成块与集体管等元件设计:具体电路见下图二
电路说明:该电路是由1块4013集成块、3个晶体管及电阻电容组成,其U
开机給电时,C1电压瞬间=0,使G3管截止,其集电极输出高电压给U1A与U1B的R端,使其复位。随着R2向C1充电,是C1电压由0V逐渐增大,直至使G3由截止变导通,即集电极输出一正脉冲,触发4013的2个R端,使U
第一次按下钮K1,使K1短路对地,当抬起按钮,K1上端电压由0突跳为高电压,给U
第二次按下钮K1,使K1短路对地,当抬起按钮,K1上端电压由0突跳为高电压,给U
图中的K2为复位按钮,按下K2,使C1短路,C1电压=0 ,使G3截止且输出高电位使U
本文到此结束,如有不妥之处请给予指正,本人深表感谢!