当前位置:
变频器上电空气断路器就跳闸
回复 | 人气 | 打印
依玛尔隆 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-10-10 20:17:27 楼主

原因:

① 由于空气断路器具有过电流保护功能,为避免变频器接通电源时引起空气断路器误动作;

② 变频器在刚接通电源的瞬间,其电容器的充电电流高达额定电流的(2-3)倍;

③ 变频器的进线电流高次谐波成分极多,当基波电流达到额定值时,实际电流的有效值要比额定电流大很多。

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
依玛尔隆 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-10-10 20:17:41 1楼
 

对策:断路器的额定电流I应选择为大于等于1.31.4倍的额定电流。

  回复 引用 举报
稚若初现0 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-10-11 10:15:36 2楼
  谢谢分享呀              
  回复 引用 举报
阿水--王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-10-11 12:03:18 3楼
     不错, 还有就是变频器 IGBT 管直接短路故障, 