(1)拒动、误动故障:这种故障是高压开关柜最主要的故障,其原因可分为两类:一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成;另一类是因电气控制和辅助回路造成。
(2)开断与关合故障:这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。
(3)绝缘故障:表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。
(4)载流故障:7.2~12 kV电压等级发生载流故障主要原因是开关柜隔离插头接触不良导致触头烧融。
(5)外力及其他故障:包括异物撞击,自然灾害,小动物短路等。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
让世界爱上中国造,我们该做些什么
·
真正的工业4.0是工业4.0思维!
·
真相丨手机是靠什么震动的用了这么多年才知道!
·
“工业4.0”推动智能控制产品的需求
·
【干货】面向智能制造的数控系统
·
数字化工厂与传统工厂的差别体现在哪里?
·
智能制造的目标及需要克服的五个障碍
·
差压变送器性能达不到要求的一些因素
·
工业4.0时代产品安全性仍是重点
·
步进电机总线控制与脉冲控制优缺点
·
智能制造大势所趋工业机器人发展迅猛
·
智能制造进程加速中国工业智能化之路发展趋势明显
·
【德力西电气】三重好礼,玩嗨夏日!
·
等的就是你!快来领《变形金刚5》观影券
研讨会宣传员
关注
私信
[版主]
精华:3帖
求助:110帖
帖子:1927帖 | 14403回
年度积分:102
历史总积分:64749
注册:2020年3月27日
发表于:2012-10-20 15:37:39
1楼
减小其故障发生率的最好办法就是定期检查和清理灰尘。
回复
引用
举报
zhangfan168
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 890回
年度积分:0
历史总积分:10063
注册:2011年2月07日
发表于:2012-10-21 07:48:34
2楼
学习了!
回复