当前位置:
变频器上电空气断路器就跳闸,如何处理?
回复 | 人气 | 打印
依玛尔隆 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-09-19 22:27:45 楼主

原因:

① 由于空气断路器具有过电流保护功能,为避免变频器接通电源时引起空气断路器误动作;

② 变频器在刚接通电源的瞬间,其电容器的充电电流高达额定电流的(2-3)倍;

③ 变频器的进线电流高次谐波成分极多,当基波电流达到额定值时,实际电流的有效值要比额定电流大很多。

对策:断路器的额定电流I应选择为大于等于1.31.4倍的额定电流。

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
HOTEAM 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-09-19 22:46:09 1楼
 

自问自答。

大多是断路器选型不合适造成的,另外变频器的限流回路坏掉也会冲击开关

  回复 引用 举报
纵横军团-王道火山 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-09-19 22:57:20 2楼
 

这个好 学习了!

谢谢楼主!

好记性不如烂笔头,记起来!

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助