原因:

① 由于空气断路器具有过电流保护功能,为避免变频器接通电源时引起空气断路器误动作;

② 变频器在刚接通电源的瞬间,其电容器的充电电流高达额定电流的(2-3)倍;

③ 变频器的进线电流高次谐波成分极多,当基波电流达到额定值时,实际电流的有效值要比额定电流大很多。

对策:断路器的额定电流I应选择为大于等于1.31.4倍的额定电流。




HOTEAM

  • 精华:82帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2029帖 | 23769回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70681
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-09-19 22:46:09
1楼

自问自答。

大多是断路器选型不合适造成的,另外变频器的限流回路坏掉也会冲击开关

纵横军团-王道火山

  • 精华:4帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:226帖 | 1878回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:7850
  • 注册:2012年1月11日
发表于:2012-09-19 22:57:20
2楼

这个好 学习了!

谢谢楼主!

好记性不如烂笔头,记起来!