想在组态中实现一个脉冲信号;按下时置1,置0,
我也这样用的;但是有时候组态王1无法下达到PLC中;就被组态自己复位了;所以要多按几次按钮才行;
后来想换一种思想,但没有行的通!
思路如下:PLC中是一个启保停程序;很简单;在上位机启动位置1,在PLC检测为1时开始执行程序,并用程序把这位给清0,启动设备;后把停止位置1,停止设备,再用程序把位清0;第一次是正常逻辑走的;
但第二次再去按置1后;想启动设备,就不再好用了;不知道什么原因!
本想解决上位机多次按下按钮才执行问题;但不想不好用;后又改回以前的用法!不知道什么原因,大家分析一下!