求教S7-200与S7-300之间的通讯,如何使用EM277模块 点击:836 | 回复:4



awindy

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:357
  • 注册:2011年2月10日
发表于:2012-09-10 12:50:52
楼主
求助帖5分-已结帖

本人在工程设计过程中遇到客户要求我们的设备与其主控设备想接,实现数据传送,现知其主控设备是S7-300,客户要求通过DP实现数据转发,我已查询相关资料,可使用EM277,但不知具体如何使用,求各位大神指点!谢谢!




ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2012-09-10 13:09:09
1楼
这方面的资料是最多的,西门子官方网站,百度。。。不要怕自己的指头受伤,,,

xcw999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:784
  • 注册:2012年3月03日
发表于:2012-09-10 13:22:52
2楼

这里是查知识的地方,不是找保姆的市场.......兄弟,自己努力吧,相信你一定能成功!!!!!!!!!

yeyewcheng

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:628
  • 注册:2012年4月11日
发表于:2012-09-10 13:38:58
3楼

S7-300S7-200通过EM277进行PROFIBUS DP通讯,需要在STEP7中进行S7-300站组态,在S7 -200系统中不需要对通讯进行组态和编程。具体内容参考:http://www.gongkong.com/webpage/forum/201104/2011040315391400002-1.shtml 

baobao03

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1342
  • 注册:2011年8月01日
发表于:2012-09-10 15:29:19
4楼

路过学习中,还没有用过EM277哩