ETH-MPI(DP)与wincc连接时数据刷新慢的解决办法 点击:531 | 回复:2



niki

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1332回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2012-09-05 10:24:18
楼主

有客户反映在使用ETH-MPI(DP)与Wincc连接时,反应速度慢。
现有一点使用心得,与大家分享一下。

1、数据刷新慢,可能是设置的问题,请不要将数据刷新设置为【根据变化】!

 正确设置应该为250ms或500ms或1s,如果客户错误的选择了【根据变化】,则数据刷新周期变慢为5s~10s,而不是变量一发生变化就立即刷新!切记!

 

 

2、wincc中的TCP/IP驱动的属性设置请按下图将缺省的选项v去掉!





niki

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1332回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2012-09-05 10:25:19
1楼
ETH-MPI(DP)使用说明详见www.dl-winbest.cn

niki

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1332回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2012-11-08 11:39:03
2楼

当您的PPI口占满时,如果想连昆仑通态的触摸屏TPC7062KX,可以使用大连德嘉电子的PPI扩展模块。

www.dl-winbest.cn