还真有这样情况?
这个问题,你要问刘大湿,他对这个颇有研究,一定要认真看完下面这个帖子!
http://bbs.gongkong.com/Details/201208/2012081310395600001-1.shtml
停电进行维修时电击事故的起因(N线带危险电压的原因)
停电进行维修时电击事故的起因
过去电器维护室(时)只用三级(极)开关断开三根相线,维护人员常因触及带危险电压的中性线而受到伤害,不少同志认为中性线上的危险电压室(是)因流过中性线的过大的三相不平衡电流导致的电压降引起的.其实不然,因为线路的总电压降通常不大于线路标称电压的,即,而中性线上的电压降又仅占一部分,所以不论三相电压如何不平衡,中性线上的电压降不可能大于接触电压限值而引起电击事故,这一理由不能成立.
其实中性线上的危险电压另有来源,如雷电在线路感应的顺态高频过电压;又如配电变电所(特别是大接地电流电网中的变电所)高压侧接地故障,因共用接地极在低压电路上导入的暂态工频过电压;以及因断零引起的中性线上的的持续工频危险电压等;但发生机率最高的中性线危险电压室(是)低压相线故障接地引起的,如图1中所示,它是由接地故障电流在变电所接地电阻上的电压降所引起的,图中值越大,故障接地电阻越小,中性线上的值越大,当的比值大于0.29时,即可大于50V,最大可达百伏左右.发生这种接地故障时,线路故障往往不切断电源以避免众多用户大面积停电,这就给维修人员带来潜在的电击危险.
小结一下:四极开关有“断零”危险,可能损坏设备,应慎用。具体应用请查阅相关规范。但是不能说四极开关是错误产品,有的场合(TT系统)必须用四极开关,尤其民用领域。
有总等电位连接的TN-S系统和TN-C-S系统 ,检修时N线可以不断,必须用3 极开关。
你可以自行百度“慎用四极开关” 王厚余写的。