当前位置:
配电运行中功率因数多少最佳
回复 | 人气 | 打印
宇翔工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-08-12 21:30:29 楼主

配电系统中,负载波动造成功率因数也变动。功率因数高,能提高电能运用效率。但是功率因数高,电容组频繁动作,很空易损坏。怎么样找个最佳效果,请各位大侠指点。

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
zhangfan168 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-08-14 11:28:09 1楼
  功率因数是随着负荷的变化而变化的,理论上来说功率因数在0.8是最好的,但是在实际的应用中功率因数在0~1之间变化。
  回复 引用 举报
tianheyi 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-08-15 20:08:23 2楼
 

功率因数低于0.9供电公司要罚款的,如果有自动补偿装置,设置功率因数0,92--0.93比较合适,为了防止频繁投切,可以统计一下负荷变化情况,在变化范围内,将电容换成单只容量较小的,就不至于投上一个电容超值,切除一个又不足的现象,其实这项工作就是电气人员耐心细致的所在。

  回复 引用 举报
莫其麟 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-08-16 20:39:37 3楼
 

如2楼所说,功率因数低于0.9(不含0.9,一般按一个月计算吧),将收取力率调整电费。

  回复 引用 举报
HOTEAM 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-08-16 20:47:23 4楼
 

供电局从你用的总电量中(总有功电量、总无功电量),计算出来你的平均功率因数达到0.9以上,就不会罚款,高0.9,还有奖励(当然,奖励与罚款是不对称的,低了罚得多,高了奖得少)。因此,你在保证功率因数达到0.9以上的前提下尽量发挥设备的功能,把补偿装置的能力用到极致,是最经济实惠的。
但在0.9以上,更多的提高功率因数,成本很高。

所以功率因数具体多少,和你系统有关,并不是某一个数字

  回复 引用 举报
zhxl198808——工控人生 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-08-16 21:46:39 5楼
  引用 tianheyi 的回复内容:功率因数低于0.9供电公司要罚款的,如果有自动补偿装置,设置功率因数0,92--0.93比较合适,为了防止频繁投切,可以统计一下负荷变化情况,在变化范围内,将电容换成单只容量较小的,就不至于投上一个电容超值,切除一个又不足的现象,其实这项工作就是电气人员耐心细致的所在。



  回复 引用 举报
宇翔工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-08-16 23:15:54 6楼
  引用 HOTEAM 的回复内容:供电局从你用的总电量中(总有功电量、总无功电量),计算出来你的平均功率因数达到0.9以上,就不会罚款,高0.9,还有奖励(当然,奖励与罚款是不对称的,低了罚得多,高了奖得少)。因此,你在保证功率因数达到0.9以上的前提下尽量发挥设备的功能,把补偿装置的能力用到极致,是最经济实惠的。但在0.9以上,更多的提高功率因数,成本很高。所以功率因数具体多少,和你系统有关,并不是某一个数字


为了达到所谓的功率因数,电容器频繁动作。电容器和接触器损坏严重,这怎么才能找到经济的功率因数
  回复 引用 举报
li_jianrong 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-28 10:43:23 7楼
 

0.9---0.95比较好,过高了负荷变化cos容易超前,将视为你用掉的无功,纳入到总功率因素中计算,对企业没有好处,控制好是关键,莫贪多

  回复 引用 举报
daivd 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-29 13:06:32 8楼
 

0.9-0.95,太低电力局要罚,但1那是不可能

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助