为降低控制变压器二次侧电压,增加一次侧线圈还是减少二次侧线圈? 点击:1496 | 回复:5



qqhhdd1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:18帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2012年2月28日
发表于:2012-08-03 11:40:32
楼主

        我用一只AC220V变AC60V的控制变压器(容量200VA)当作步进电机驱动器的电源,可厂里的单相电压总为AC240V,结果二次侧输出电压有时高达69V,致使步进电机驱动器无法工作。

        为降低控制变压器二次侧电压,且不致变压器发热,求问:增加一次侧线圈还是减少二次侧线圈?




世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2012-08-03 13:05:37
1楼
变压器的输出电压就是变压器二次侧电压,由二次绕组匝数决定,改变二次绕组匝数就可以改变输出电压。由于V1/V2=N1/N2,V2=(V1N2)/N1,一次侧电压和一次绕组是恒定的,当减少二次线圈,可降低二次侧电压。

gyl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2001年12月15日
发表于:2012-08-03 15:43:44
2楼

你说的增加一次侧线圈还是减少二次侧线圈都可以达到你的要求。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-08-03 17:29:50
3楼
最好是增加一次侧匝数,因为目前电网电压都偏高,增加一次侧匝数可减小变压器发热。

张涛6

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2005年11月27日
发表于:2012-08-03 21:47:45
4楼

我觉得应该减少2次线圈匝数。1次是设计变压器是确定的

 

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2012-08-03 22:15:20
5楼
减少二次侧线圈...

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师