在调试时,出现接触器在动作时会干扰步进驱动器,造成步进电机走得很慢,步进电机与驱动器的2M远。接触器不动作时一切正常,接触器分别是控制同步电机和水泵,电机的功率都是220W电压是交流380V,把两个接触器移走,距离驱动器分别有5M和1M远,5M远的那个接触器是控制同步电机的,1M远的那个接触器是控制水泵的,原本以为问题会解决,结果只解决了一半,同步电机的那个接触器还是会干扰,水泵的就不会干扰,我就把同步电机的那个接触器换成固态试一下,干扰解决了。 原本两台电机主线路是共用同一个空开,空开的电流是10A,但新的问题又出现了,同步电机没运行,只运行水泵(接触器控制),多运行5-9次时,会出现1次接触器在吸合时空开会跳闸,跳闸的空开分别是水泵和同步电机共用空开10A,机器控制柜总空开40A,机器电源空开60A,我就试着水泵没运行,只运行同步电机,空开不会跳闸,这时我把共用空开的同步电机三条线拆了,只有水泵三条线,水泵多运行几次一切正常,然后把水泵三条线拆了,把同步电机三条线接上,同步电机(固态)多运行几次一切正常,这时我只好把水泵和同步电机的空开独立,运行水泵(同步电机不运行)问题还是存在,只是这次跳闸的空开多了一个同步电机的空开10A。我没招了只好把水泵的接触器换成固态。问题解决了。接触器线圈是220V,个人水平有限想不明白造成这些问题的原因?希望各位高手能说明一下原因。