永宏PLC控制伺服最多几台 点击:4623 | 回复:14



圆圆的太阳

    
  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:90帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1791
  • 注册:2007年5月31日
发表于:2012-07-22 22:00:05
楼主

请问永宏PLC控制伺服马达怎么样?精度怎样?和三菱比有何优势?

单台PLC最多可以同时几路高速脉冲输出?我需要四个不相干的伺服马达同时动作,需要加什么模块吗?




weimaoyong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 318回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1133
  • 注册:2007年8月10日
发表于:2012-07-23 11:36:59
1楼
单机可控制4轴不需要加模块,比三菱编程简单

th7588

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:700
  • 注册:2011年4月21日
发表于:2012-07-26 23:10:22
2楼
永宏PLC单机最多能控制4轴同时运行,4轴可以单独运行

zhiyinyouni1314

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:306
  • 注册:2010年10月30日
发表于:2012-07-30 13:12:37
3楼
不需要模块,选型选对的话,单机可以支持四轴!

lishan148

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2011年11月04日
发表于:2012-08-13 01:00:13
4楼

永宏PLC在控制伺服这块有其独特的优势,不需要任何扩展最高可支持4轴的高速脉冲输出,支持直线插补功能,并且采用专用的NC定位指令,编程简单,容易入手,永宏PLC的稳定性在业内是有比较好的口碑的,控制精度取决于多方面的原因,跟齿轮比有比较大的关系。

zhiyinyouni1314

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:306
  • 注册:2010年10月30日
发表于:2012-08-26 10:56:47
5楼
永宏在单机四轴控制方面还是挺强的,而且编程方面也比较简单。超过四轴之后,就需要做高速联机了!

陈丽50503

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2012年8月31日
发表于:2012-08-31 20:09:46
6楼

永宏现在40点和60点的主机支持单机8个点最高920KHZ的高速脉速输出,而且920KMN机型是差分信号输出。如果要求4轴电机同动的话,只要用永宏的147直线插补指令,在指令表格中输入要走长度的脉冲数,就能直线四轴同动了。

jjkjj123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1582
  • 注册:2009年7月20日
发表于:2012-08-31 22:55:30
7楼
可以试验一下,以太网控制伺服。

simpol

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2012年8月31日
发表于:2012-08-31 23:05:53
8楼
单机的话40点(含)以上就可以做四轴同动了,如果轴数更多可以用高速联机。

liyonglong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:490
  • 注册:2011年10月17日
发表于:2012-09-03 09:38:13
9楼
永宏PLC单机可以带4轴脉冲输出,性价比比三菱好。

lipeng5678

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2012年8月31日
发表于:2012-12-25 11:00:30
10楼

永宏PLC的NC定位和高速联机。可以实现非常强大的多轴控制。控制效果显著。我上次做的7轴的动作,效果客户很满意。

liyonglong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:490
  • 注册:2011年10月17日
发表于:2012-12-25 14:02:56
11楼
永宏PLC单机可以带4轴脉冲输出,最高频率可达到920KHz,性价比比三菱好。

huoerbuluo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2011年11月30日
发表于:2012-12-26 17:25:53
12楼
永宏PLC单机可以实现4轴的同动,而同样能达到这个要求的三菱PLC,价格要贵很多。

xuefung

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2011年9月15日
发表于:2012-12-27 16:22:47
13楼
单机最多可带四台伺服,不需要增加拓展。

lytonghua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2012年12月23日
发表于:2013-09-08 11:35:54
14楼

单机最多可以带四轴,不需带扩展。最高脉冲输出达920KHZ


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师