回复内容:
对:DOP关于回复内容:我把M90更换了M290还是会被复位,我有把M290更换成锁存器L1000.故障还是依旧。内容的回复:
建议哈。加条 指令
ldi m399 dmov k7m350 d100(没有使用的就行)
出现异常的时候读的d100的值就可以了。
另m90的问题。 在程序末位或首位追加一条指令 ld m90 set m200(没有使用的就行)。
如果M90复位了。而M200还有ON状态。
说明原程序有专门对M90复位的动作。鉴于这个动作是自动执行条件。应该是写程序的时候专门对自动执行条件做了限制。你可以查下,原程序是否是以主/子程序的方式写的。建议你询问下三菱客服,该PLC是否有程序段不执行,内部节点自动复位的功能。