PLC300无法运行了。!!! 点击:1942 | 回复:16



wxl900306

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年7月05日
发表于:2012-07-08 14:03:00
楼主

我的是西门子PLC出现了我解决不了的问题。

本来做的是温度控制的实验,接好线,下载程序后,STOP指示灯一直亮,而RUN指示灯闪一会就灭了,而SF指示灯也是在几秒后一直为红色。  这时无论我怎么改程序和接线,都无法解决。

我开始换程序(原先在这个PLC中可以运行的),但换过程序一会,在电脑中可以仿真,但到了PLC上还是上述的现象。

STOP一直亮,RUN闪一会就灭,SF是等一会就一直亮。




ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2012-07-08 14:33:19
1楼

只保留CPU,然后只组态硬件,下载后看还有故障不?

ww19830217-EBN

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:34帖 | 4442回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:14629
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-07-08 15:08:32
2楼

楼上的方法可以排除是否是程序的问题,只把硬件下载进去,而不下载程序部分。

一般如果所有的指示灯都亮的话,可能是硬件损坏了,建议你格式化存储卡,重新下载程序试试,如果不行,可以考虑使用“置换法”排除硬件问题,这种方法可以说是最笨、最有效的方法。

wxl900306

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年7月05日
发表于:2012-07-08 15:47:04
3楼
    但我后来说的   我换原来可以运行的程序都不行了 。这能不能说明就已经是硬件坏了

welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2012-07-08 15:47:43
4楼

在硬件组态界面,在线监控一下硬件设备,如果有错误的地方就会显示出红色的“X”,双击会有错误信息

wxl900306

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年7月05日
发表于:2012-07-08 15:52:50
5楼
回复内容:
对:welfare87关于在硬件组态界面,在线监控一下硬件设备,如果有错误的地方就会显示出红色的“X”,双击会有错误信息内容的回复:


在线监控会 ,但怎么监控硬件设备呢?  这个没发现过

wxl900306

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年7月05日
发表于:2012-07-08 15:55:22
6楼
回复内容:
对:ye_w关于只保留CPU,然后只组态硬件,下载后看还有故障不?内容的回复:


我后来换我以前编写的可以运行的程序,仿真可以运行,但还是出现上述的故障、

wxl900306

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年7月05日
发表于:2012-07-08 16:47:03
7楼
回复内容:
对:ww19830217-EBN关于楼上的方法可以排除是否是程序的问题,只把硬件下载进去,而不下载程序部分。一般如果所有的指示灯都亮的话,可能是硬件损坏了,建议你格式化存储卡,重新下载程序试试,如果不行,可以考虑使用“置换法”排除硬件问题,这种方法可以说是最笨、最有效的方法。内容的回复:


按照上面说的试了,在硬件组态中就只保留CPU,下载后还是上述的现象,那能证明是硬件损坏了吗?

千山独步--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2012-07-08 19:51:00
8楼

能监控到CPU吗,结合诊断区的内容来分析

这是第一次下载程序到这个CPU吗?检查硬件组态与模块的配置是否匹配

自动化小子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2012年7月08日
发表于:2012-07-08 20:39:44
9楼

这种情况我也遇到过,开始也以为是PLC硬件损坏了,可是经过将PLC的存储卡格式化恢复后重新下载程序后就正常了,你也试着用软件格式化一下存储卡(不是用读卡器直接格式化!),祝成功。

wxl900306

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年7月05日
发表于:2012-07-09 08:41:53
10楼

我不知道你们是怎么监控的,我也是按照各位大神的方法,从模块信息中查看的。但是一直显示的是CPU可以工作正常啊。我就郁闷了,真希望是存储卡的问题!!!

gongkong10000

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 796回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5882
  • 注册:2011年12月21日
发表于:2012-07-09 09:06:14
11楼
查硬件组态与模块的配置是否匹配

wxl900306

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年7月05日
发表于:2012-07-09 09:12:09
12楼
回复内容:
对:gongkong10000关于查硬件组态与模块的配置是否匹配 内容的回复:

不行的,我将我原来可以用的程序,再次下载下来都不行。所以组态应该是没问题的,这些模块也都能用

wxl900306

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年7月05日
发表于:2012-07-09 09:47:11
13楼

回复内容:
对:自动化小子关于这种情况我也遇到过,开始也以为是PLC硬件损坏了,可是经过将PLC的存储卡格式化恢复后重新下载程序后就正常了,你也试着用软件格式化一下存储卡(不是用读卡器直接格式化!),祝成功。内容的回复:



是不是在SIMATIC Manager中的PLC的诊断设置里面选择 清除/复位。

还是在LAD中的PLC中的 清除/复位。

要是这两个的话,我都试过了,但还是不行,这样需要进行读卡器直接格式化吗?

miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12421
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2012-07-09 10:37:57
14楼

这么多 都试过了,还没解决啊!  换个硬件试试,可能是硬件问题...............

发粪涂墙

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:16帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2007年6月07日
发表于:2012-07-09 13:53:13
15楼

此问题亦简单亦不简单,你若还没有把问题解决的话,建议你把组态硬件的配置,提供上来;还有就是你的程序提供上来;    如你不放心的话,建议你在SIMATIC Manager中的PLC的诊断设置/模块信息里面去查看一下你的错误,进行逐一解决即OK了。

xxl243554372

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:8帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:417
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2012-07-09 14:21:10
16楼
看看程序块编辑是否有问题