ACS510压力表显示的和变频器上显示的对不上。 点击:2683 | 回复:13



ruky

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:38帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:707
  • 注册:2005年5月13日
发表于:2012-07-03 08:44:08
楼主
假设表是1.6MPA的,表上是0.8MPA,变频器上应该显示50%,可是有偏差,请问变频器上面是通过哪个参数校准的?



ruky

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:38帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:707
  • 注册:2005年5月13日
发表于:2012-07-04 22:24:47
1楼
没人知道吗?做技术的越来越少了。

oicu2002

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:560
  • 注册:2003年2月24日
发表于:2012-07-05 10:12:46
2楼

模拟量设置。一般100%对应满量程,改变最大量程的范围就可以了

happy_blank

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2008年9月05日
发表于:2012-07-21 09:47:48
3楼

1、模拟信号的标定是否正确。

2、传感器传回的电流信号值是否正确(变频器端子上的信号)。

3、变频器本身就存在一定误差。

原创军团-江湖走走

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-07-24 01:27:53
4楼
假设表是1.6MPA的,表上是0.8MPA,变频器上应该显示50%,你这个算法应该是0-20mA对应0-1.6MP的,那把变频器的输入信号选为0-20mA试试?

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-07-24 08:11:05
5楼
引用 原创军团-江湖走走 的回复内容:假设表是1.6MPA的,表上是0.8MPA,变频器上应该显示50%,你这个算法应该是0-20mA对应0-1.6MP的,那把变频器的输入信号选为0-20mA试试?



可能量程没有设置对应。。。。。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2012-07-24 08:34:46
6楼

 

1、而今哪里还有见0~20mA的表计呀,表计都是4~20mA

2、若是变频器输入选项里,木有4~20mA,只有0~20mA?那你得算出个0mA对应的值,输进去鸟

 

3、把信号测值的线性关系整对鸟,就地和远端,有差异也是微乎其微的,最大千分级吧

 

QHDTHL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2012-07-24 09:18:31
7楼
你的压力表的输出信号要与变频器的输入信号对应,比如压力表输出4----20mA对应0---16MPa,那么变频器的输入信号也要对应为4---20mA,变频器的4---20mA对应变频器的0---100%,这样信号就对应上了,再有压力表的信号最好通过隔离器隔离后送入变频器,以免干扰,我就遇到过这样的问题,后来通过加装隔离器得到了解决。

NCSCC

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2012年6月14日
发表于:2012-07-27 11:54:30
8楼
771703004变频器技术交流群   阿里旺旺  欢迎加入

ruky

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:38帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:707
  • 注册:2005年5月13日
发表于:2012-10-15 09:39:07
9楼

回复内容:
对:青岛黄工关于引用 原创军团-江湖走走 的回复内容:假设表是1.6MPA的,表上是0.8MPA,变频器上应该显示50%,你这个算法应该是0-20mA对应0-1.6MP的,那把变频器的输入信号选为0-20mA试试? 可能量程没有设置对应。。。。。 内容的回复:



可能我没有说清楚问题,

是这样的:表的信号是0-300多欧,电阻形式的不是电流,我接的是AI1端口0-10电压的那个

这个问题肯定是输入值换算到变频器的时候比例不对,可就是找不到哪个参数是设置这个的。

ruky

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:38帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:707
  • 注册:2005年5月13日
发表于:2012-10-15 09:39:57
10楼
回复内容:
对:QHDTHL关于你的压力表的输出信号要与变频器的输入信号对应,比如压力表输出4----20mA对应0---16MPa,那么变频器的输入信号也要对应为4---20mA,变频器的4---20mA对应变频器的0---100%,这样信号就对应上了,再有压力表的信号最好通过隔离器隔离后送入变频器,以免干扰,我就遇到过这样的问题,后来通过加装隔离器得到了解决。 内容的回复:

可能我没有说清楚问题,

是这样的:表的信号是0-300多欧,电阻形式的不是电流,我接的是AI1端口0-10电压的那个

这个问题肯定是输入值换算到变频器的时候比例不对,可就是找不到哪个参数是设置这个的。


namewuyue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-10-15 10:03:57
11楼

有多少是真的技术呀  

 

www.360cgq.com  www.niuju163.com  www.bjkrck.com    www.wdbsq.com                www.ylcgq.com

ndc182888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2012-10-17 13:13:10
12楼

第一你没有说明是什么控制方式,如果是PID的话是40组

如果是其他宏就是你的13组,

总之就是你说的很不清楚

想给你说那一个参数都说不了

邢工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2012年10月17日
发表于:2012-10-17 13:46:05
13楼
要看接收和显示的量程,有ABB变频器的问题可以问我啊QQ:531406307

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师