ruky
oicu2002
模拟量设置。一般100%对应满量程,改变最大量程的范围就可以了
happy_blank
1、模拟信号的标定是否正确。
2、传感器传回的电流信号值是否正确(变频器端子上的信号)。
3、变频器本身就存在一定误差。
原创军团-江湖走走
青岛黄工
怪话二王
1、而今哪里还有见0~20mA的表计呀,表计都是4~20mA
2、若是变频器输入选项里,木有4~20mA,只有0~20mA?那你得算出个0mA对应的值,输进去鸟
3、把信号测值的线性关系整对鸟,就地和远端,有差异也是微乎其微的,最大千分级吧
QHDTHL
NCSCC
回复内容:对:青岛黄工关于引用 原创军团-江湖走走 的回复内容:假设表是1.6MPA的,表上是0.8MPA,变频器上应该显示50%,你这个算法应该是0-20mA对应0-1.6MP的,那把变频器的输入信号选为0-20mA试试? 可能量程没有设置对应。。。。。 内容的回复:
是这样的:表的信号是0-300多欧,电阻形式的不是电流,我接的是AI1端口0-10电压的那个
这个问题肯定是输入值换算到变频器的时候比例不对,可就是找不到哪个参数是设置这个的。
namewuyue
有多少是真的技术呀
www.360cgq.com www.niuju163.com www.bjkrck.com www.wdbsq.com www.ylcgq.com
ndc182888
第一你没有说明是什么控制方式,如果是PID的话是40组
如果是其他宏就是你的13组,
总之就是你说的很不清楚
想给你说那一个参数都说不了
邢工