是通讯的问题吗? 点击:369 | 回复:3



别墅

    
发表于:2012-06-24 13:18:55
楼主
西门子S7300的系统,上位机是用INTOUCH组态,现场的阀门由PLC的DO点控制,开启正常,阀门的反馈信号正常,作为PLC的DI点,PLC的输入指示灯也动作,可是就是画面的阀门状态不发生变化,难道说通讯的问题?还是PLC的通道有问题?大家是否碰到过这种情况?


楼主最近还看过



pip_wenbin

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2012年4月15日
发表于:2012-06-25 08:04:03
1楼

就你描述的不可能是通讯的问题,如果是通讯的问题DO怎么能输出呢。

你仔细查查是不是INTOUCH组态点对应,还有就是变量别名。

别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3726
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2012-06-25 11:57:59
2楼
一直没动过的,昨天另一台阀门又出现了相同的故障:控制和反馈信号正常,就是画面没有动作,结果就出现报警。今天准备更换DI模块

别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3726
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2012-06-25 22:28:38
3楼

更换DI模块后正常,看来判断故障的思路一定要明确

SSI ļʱ