楼主最近还看过
4022设7,然后设休眠频率4023,休眠延时4024,如不休眠,将休眠频率加大,休眠延时减小到个位数。也可能是选择pid 2将4122,4123,4124,设一遍。还不行,将正常使用的同型号变频器上的参数拷下来,在复制到该变频器上。这样也不行只能用外部休眠了。或换一块调制版。
你看一下继电器输出,功能是否正常。3个继电器有没用掉的,设为频率控制继电器,3201,3204,3207.设为103,3202,3203设动作复位频率,1401设低于下限动作,然后将变频启动开关电路串联到继电器上。如用压力上限休眠3201,32043207,设为130,1401,1402,1403,设为高于上限动作。