三菱PLSY指令问题 点击:874 | 回复:4



daydayup8

    
发表于:2012-06-14 16:22:56
楼主

我用PLSY指令控制步进电机,正转1圈(用M1辅助)--停5S--反转1圈(用M3辅助)--停5S 。在程序末尾时我用M1和M3并联驱动PLSY指令,运行时即使M3接通了但是步进电机没有一点反应,怎么回事?



楼主最近还看过



断崖独坐

  • 精华:1帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:28帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1439
  • 注册:2010年9月17日
发表于:2012-06-14 16:55:37
1楼
程序好象看不出什么问题,硬件方面有没有问题?仔细检查一下脉冲输出口、方向口接线吧

千愚书生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1116
  • 注册:2008年1月26日
发表于:2012-06-14 17:11:14
2楼

SVON?还有就是Y0对应的方向应该是Y2?

miaozhenliang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2010年3月18日
发表于:2012-06-16 16:43:59
3楼

百度搜索M8029,第一个应该就是你要的了。http://home.gongkong.com/profile/blogdetail.aspx?id=2012031210084000001   点这个也行。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:105帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2012-06-16 23:02:43
4楼

很经典的古式步进逻辑。

程序没有发现什么问题。唯一要挑剔的是8029没有严格的跟着源指令。不过程序只有一个指令改写它的话也没有问题。

看驱动器是不是设定成要正反脉冲。