首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页

面试一道题,老板说搞定工资开4K! 点击:6107 | 回复:100



tumingsheng

    
  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:25帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:640
  • 注册:2011年6月29日
发表于:2012-06-10 19:47:09
楼主
求助帖10分-已结帖
      老板指着一台几个气缸动作的拆卸夹具的机子对我说,只要你能用最少的中间继电器画出接好稳定的继电电路出来可以给我4K,一开始我满怀信心拍着胸脯说没问题,我就想继电控制线路一般都是比较简单的嘛,无非就是简单的逻辑控制,可是我画出来的继电电路选型的元件跟实际的元件有点区别,导致到试机到中间的时候动作只能在那打转,老板说我经验还是不足要我搞的话只能误事,没办法,我只能退出了!
      具体流程图是这样的:按下启动按钮【双启动按钮】---------(面板上的时间继电器开始计时)下150行程长气缸将底模推进-------下150长气缸到位后上75行程气缸下压---------上75行程气缸下压到位后延时0.5-1秒底下30行程小气缸上升--------底下30行程气缸上升延时0.5-1秒后与75行程气缸同时退回(底下30行程小气缸下降上75行程气缸上升)--------上75行程气缸上升到位后下150行程长气缸将底模退出(这时面板上的时间继电器断电)整个动作完成。
       工作中按下急停按钮(急停开关),上75行程气缸要先回到上升状态(初始状态),下150长气缸才能退出。
       按下急停按钮(急停开关)后,启动开关是不能工作的。
他们已经设计出了最简洁最成熟的控制方式,控制元件有,一个总电源开关,4个磁性开关,150长气缸一个,75气缸2个,30小气缸一个,三个中间继电器,两个时间继电器,一个面板计时器,三个两位五通气动电磁阀,两个启动按钮,一个急停按钮,一个电源,输出=24V.
      有哪位师傅能画控制图出来!!!


楼主最近还看过



挑山工--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3416
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2012-06-10 21:21:16
1楼
路过                                                                         

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-06-10 21:29:50
2楼
   期待高手出现,高手有图快上来,与民共享哟

ANDYLIU008

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:30帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1867
  • 注册:2009年12月12日
发表于:2012-06-11 02:15:27
3楼
75气缸就上面的那一个吧?你说的两个还有一个在哪里????

江苏成振

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 442回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:723
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2012-06-11 06:35:17
4楼
整个动作完成,会自动连续做下面一个吗 ?

gbwu89

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2012-06-11 08:22:09
5楼

怎么两个75气缸?  是单周期运动吧?  不是循环的吧,启动一次做一个零件对吗?

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52885
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2012-06-11 08:24:58
6楼

为什么不能用PLC,那样就简单多了;

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:171帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24301
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-06-11 09:10:27
7楼
引用 江苏成振 的回复内容:整个动作完成,会自动连续做下面一个吗 ?



半自动的应该是,继电器不够。

gbwu89

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2012-06-11 09:21:13
8楼

你的面板计时器,只是单纯的计时吗?

tumingsheng

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:32帖 | 121回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:641
  • 注册:2011年6月29日
发表于:2012-06-11 09:28:06
9楼
回复内容:
对:江苏成振关于 整个动作完成,会自动连续做下面一个吗 ? 内容的回复:

只是一个动作来回,下次动作需要重新同时按两边的启动按钮

飘风无影

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1175
  • 注册:2011年11月04日
发表于:2012-06-11 09:29:50
10楼
这个应该不算难吧。。。

tumingsheng

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:32帖 | 121回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:641
  • 注册:2011年6月29日
发表于:2012-06-11 09:32:51
11楼
回复内容:
对:银光人生—华关于 为什么不能用PLC,那样就简单多了; 内容的回复:

不是很大的机子,就那么几个动作,本来用继电器就能搞定的控制方式,要用PLC的话老板会觉得成本过高。

tumingsheng

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:32帖 | 121回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:641
  • 注册:2011年6月29日
发表于:2012-06-11 09:34:57
12楼
回复内容:
对:ANDYLIU008关于 75气缸就上面的那一个吧?你说的两个还有一个在哪里???? 内容的回复:

4个磁性开关,150长气缸一个,75气缸2个,30小气缸一个,那只是气缸分配磁性开关的数量

tumingsheng

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:32帖 | 121回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:641
  • 注册:2011年6月29日
发表于:2012-06-11 09:37:06
13楼
回复内容:
对:gbwu89关于 你的面板计时器,只是单纯的计时吗? 内容的回复:

面板计时器控制75气缸下压时间

tumingsheng

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:32帖 | 121回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:641
  • 注册:2011年6月29日
发表于:2012-06-11 09:42:21
14楼
回复内容:
对:gbwu89关于 怎么两个75气缸?单周期运动  是吧?  不是循环的吧,启动一次做一个零件对吗? 内容的回复:

(1).4个磁性开关,150长气缸一个,75气缸2个,30小气缸一个,那只是气缸分配磁性开关的数

(2)是的,只做单周期动作,下次动作需等上次动作完成后再按下双启动按钮

zhengchangchun

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 388回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1919
  • 注册:2010年1月20日
发表于:2012-06-11 10:05:38
15楼
LD W0.00
AND W0.01
LD W50.00
AND W0.10
ORLD
OUT W50.00
LD W0.04
TIMX(550) 0100 &60
LD T0100
TIMX(550) 0101 &60
LD T0101
OR W50.02
ORNOT W0.01
ANDNOT W0.03
OUT W50.02
LD W50.02
AND W0.05
OR W50.03
ANDNOT W0.03
OUT W50.03
LD W50.00
ANDNOT W50.03
OUT W100.00
LDNOT W50.02
OUT TR0
AND W0.02
OUT W100.01
LD TR0
AND T0100
OUT W100.02

zhengchangchun

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 388回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1919
  • 注册:2010年1月20日
发表于:2012-06-11 10:10:17
16楼

omron写的,照着这个逻辑可以画出对应继电器电路,你看着办吧。

上海精芬机电有限公司

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2011年8月26日
发表于:2012-06-11 10:10:34
17楼

楼主 上图 ,求真图?

这么少的继电器 实现不了吧?

 

 

胡益农

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2012年5月08日
发表于:2012-06-11 10:23:18
18楼
看不到对下75气缸动作的描述啊?

飘风无影

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1175
  • 注册:2011年11月04日
发表于:2012-06-11 10:23:38
19楼
引用 tumingsheng 的回复内容: 回复内容:对:gbwu89关于 你的面板计时器,只是单纯的计时吗? 内容的回复:面板计时器控制75气缸下压时间


你两个时间继电器 和一个面板时间继电器,只有两个用到定时时0.5-1秒底下30行程小气缸上升--------底下30行程气缸上升延时0.5-1秒  所以有个时间继电器是没有用处的

EBN战略军团-电控

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1999
  • 注册:2004年11月11日
发表于:2012-06-11 11:23:47
20楼

很简单的设计。其他一样,一个继电器就行。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页