首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

论异步电机的星三角启动 点击:5255 | 回复:70



刘志斌

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-06-10 00:52:52
楼主

1、异步电机的星三角降压启动,简单易行,电流降低幅度大;

2、由于电压降低1/√3,转矩降低1/3,所以启动转矩只有额定启动转矩的1/3,只适宜电机空载或轻载启动的场合;

3、异步电机的星三角降压启动过程,包括Y接降压启动和角接全压运行两个过程;

4、异步电机的星三角降压启动过程的延时切换时间不能早,也不能晚,早了切换电流大,晚了电机低压运行时间长,电机易发热;

5、切换的时间可根据启动过程电流明显减小为标志,即时切换;

6、可以用时间、电流变换器,实现延时、电流双信号切换,即能做到即时切换,也不会拖延时间,避免电机连续低压长时间运行;



楼主最近还看过



刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-06-10 01:13:19
1楼

1、举例说,一台异步电机的最大转矩60Nm,额定转矩20Nm,启动转矩24Nm;

2、如果电动机启动过程可以轻载启动,启动负载转矩为5Nm,小于Y接启动转矩8Nm,满足星三角启动的条件,允许星三角启动;

3、这样这台电机在Y接的条件下启动,由于电机Y接启动转矩8Nm、最大启动转矩20Nm,电机可以启动进入稳定运行区,在电流明显降低时即时切换;

 

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-06-10 01:17:25
2楼
4、如果这台电机必须满载20Nm额定启动,那么Y接时的启动转矩仅为8Nm,是拖不起来的,就不能用星三角启动;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-06-10 01:19:27
3楼
5、只要你的电机可以Y接起动,那一定是轻载,不会是满载启动的;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-06-10 10:27:57
4楼

1、星三角启动,需要角接提前切换吗?

1)仔细观察异步电机的机械特性曲线,电机的转矩随着转速以指数关系上升;

2)就是说只要启动瞬间,负载被拖起,随着电机转矩的迅速提高,负载的加速度也会迅速增大,到临界转速时转矩最大;

3)说明,Y接是能够完成电机的启动过程的,角接切换只要做到及时切换,就是一个完美的过程;

4)角接提前切换,会发生较大电流的冲击!

5)不仅仅是有大的切换电流,主要是电机力矩正处于最大、加速度最大的时候,为什么要在这个时候切换呢?

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-06-10 10:43:37
5楼

2、为什么会提出“角接接力启动”?其观点的产生的原因是什么?

1)我们看看上边贴出来的他画的电机机械特性曲线图,电机的转矩曲线几乎是一条水平趋势的曲线;

2)难怪他会产生“角接接力启动”的想法,他可能认为角接力量大,Y接启动一段时间已经精疲力尽的原因吧?!

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-06-10 10:47:59
6楼
3、从他的图可以看出,他没有注意到,Y接启动过程电机转矩会越来越大,以指数关系增长到Y接最大转矩的情况;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-06-10 11:07:23
7楼

1、他又说“带有额定负载的异步电动机的‘ / 三角启动过程’是由两个缺一不可的阶段构成的。尤其是第二个阶段(即:角形接法阶段)对于进一步降低电机启动电流起着至关重要的作用!”

1) / 三角启动,由于电压降低59%,电机转矩也要降低1/3,这样额定负载的电机是无法启动的;

2)一般电机的启动转矩和额定转矩大小接近,电压降低59%,电机启动转矩也只有额定转矩的1/3,Y接不可能启动额定负载的电机,Y接电机堵转,哪里会有第二阶段的问题;

seschinasz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2012年6月06日
发表于:2012-06-10 11:08:38
8楼

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-06-10 11:23:13
9楼

2、从他的举例看,冲床、剪板机、球磨机等,都是可以在电机启动后加载的设备:

1)启动时电机拖动负载启动,而负载处于空载状态,并非加载的额定状态,所以用Y接可以启动;

2)还有像离心风机、水泵,启动时也属于空载状态,也可以用Y接启动;

3)Y接启动转矩只有额定转矩的1/3,但是Y接时的最大转矩却是近于额定转矩的,所以越是速度高越是转矩大,完成启动是没有问题的,不需要角接提前切换,而且要反对角接提前切换;

4)这种空载或轻载启动,只是启动过程空载轻载,电机启动后稳定运行才加载额定运行,怎么能说没有意义呢?

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-06-10 11:31:25
10楼

3、电机空载、轻载Y接启动,角接全压运行后也是空载、轻载状态,不会是角接后变成额定运行状态;

4、电机空载、轻载Y接启动,角接全压运行后也是空载、轻载状态,这时负载开始加载,负载便进入额定运行状态;

5、就是说空载、轻载启动完成后,还是空载、轻载状态,不会是额定状态!

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-06-10 11:44:40
11楼

1、为什么会出现A、B两点的问题:

1)原因是示意图画的偏离实际太远的缘故,我给修改一下;

2)全压启动的启动转矩、全压运行的额定转矩,都在1/(2~3)最大转矩处,而不是图中画的接近最大转矩;

 

 

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-06-10 11:46:30
12楼

                                            

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-06-10 11:49:17
13楼

2、看看下面这张图,是不是好多了,不存在两点的问题了吧!

 

点击查看原图

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-06-10 11:52:44
14楼
3、如果电机启动后,加载到额定状态,才会运行在额定转速上;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-06-10 12:06:38
15楼

点击查看原图

4、给大家一个最好最简捷的星三角电路图。

 

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:99帖
  • 帖子:138帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2012-06-10 14:23:50
16楼

老师,你好。1;为降低启动电流,既然不能Y接到最高转速再切换到角接。  在Y接启动后多长时间切换到  角运行合适

2;空压机为何不能Y角 启动【现象是如角接启动,根本就不会启动,只听到电机嗡嗡声】

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-06-10 23:09:09
17楼

引用 运动天使 的回复内容:老师,你好。1;为降低启动电流,既然不能Y接到最高转速再切换到角接。  在Y接启动后多长时间切换到  角运行合适……


1、异步电机的运行区间,就是同步转速到临界转速之间的稳定运行区;

2、稳定运行区的特点是,负载大电机转矩就增大大,电机能够自动跟随负载变化产生所需要的电磁转矩;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-06-10 23:14:56
18楼
3、异步电机的启动区间,就是电机由零转速到临界转速之间的非稳定区;

4、非稳定运行区的特点是,速度增大电机转矩就增大,负载增大速度减小电机转矩迅速减小,电机不能够自动跟随负载变化产生所需要的电磁转矩;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-06-10 23:21:09
19楼

5、所以异步电机的启动过程,只需要将电机的速度拖到稳定运行区即可,即电机速度大于临界转速即可;

6、考虑切换时,速度会下降一些,所以速度高于临界转速较多,但不一定要达到额定转速;

7、操作人员,只要看到电流由大到小明显迅速降低的过程出现时,就是切换的时刻到了,你可以观察几次,就知道你的系统启动需要多少时间;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-06-10 23:31:06
20楼

引用 运动天使 的回复内容:

……2、空压机为何不能Y角 启动【现象是如角接启动,根本就不会启动,只听到电机嗡嗡声】


1、如果你的启动电压、接线、操作都正确,如果Y接“根本就不会启动,只听到电机嗡嗡声”,那就是不适宜“星三角”启动方式;

2、但是我知道,空压机有离心式和活塞式两种:

1)离心式可以将高压阀关掉,可以实现无流量轻载启动;

2)活塞式可以将高压阀打开,可以实现排空无压力轻载启动;

3、你自己的系统,应该你自己最清楚!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页