我公司最近某烟气脱硫项目上所用到的配电柜,先说说工程情况,总计10个电气柜子外加一面PLC柜子,全是GGD的,工控机选用研华的台湾原装机,显示器是22英寸液晶,牌子好象是LG的。与我要求的不一样,我要求的是三星,不过一个显示器没必要那么严格。PLC是西门子S7-300系列,组态软件采用WINCC。
项目原来打算是PLC柜子是买来所有的东西,找人配线成套,程序和组态是我来我完成,10个电气柜子整体打包外包给电气成套公司来做,后来几家成套厂家报价都是30万,领导临时决定跟PLC柜子一样的形式来做,这种组织做柜子成套的事情自然就落到了我头上。
由于原来打算交给人家做柜子来做,所以图纸出的不是那么详细, 嘿嘿 有点小懒,其实也就是补偿柜和万能断路器没出二次线的图纸。现在是自己来做了,我要统计每个柜子内的电气元件,然后汇总到一张表格上提交给采购去买东西,估计这次采购够受的了,有些东西我也拿捏不准具体的型号,所以也就没写多详细,何况采购本来就不是这一行的,看来这次也够他忙活的拉,管不了那么多了,先统计出来东西吧,导线4-10平的红绿黄各来一盘,16 25平黑色的也各来一盘,这样导线就够了,虽然这样统计肯定多了很多,留着以后的项目用呗。最大的麻烦是确定柜子的大小,几乎是第一次做,没什么经验,只能自己摸索,问问朋友,有3台施耐德的ATS48C41Q的软启,2台配500A的旁路接触器,1台配400A的旁路接触器,其中2台配500A旁路的柜子800宽度放不下,只能把宽度增加到1000了,这里说下施耐德的软启,ATS48只要上了160KW以上,直接跳跃到220KW,160-220之间的功率的软启没有,搞的我2台185的电机和一台160的电机都要用ATS48C41Q这软启。
有个柜子放了5路电机和14个电动阀全是正反转控制,每路带3个中间继电器,这柜子也增大到1000的宽度,整到最后10台柜子里面有5台增加到1000的宽度了另外5台是800宽度。
另电容补偿柜总量补偿400KVAR,选用10路40KVAR的三相补偿电容,没加电抗器什么的,因为负载只是电机没有变频,电容柜内连接导线选用16平的,昨天成套时接线的那哥们说16的导线有些细,建议我换25平的,咨询了下网友们的专业意见,最终决定不更换导线,继续用16平的,这里特别鸣谢下电叉赵总,还有另外一位网友,记不清名字了,不好意思。
现在已经开干2天了上图大家看看。
11个GGD排开还是相当壮观的。施耐德软启
电容柜子正面看
电容柜子反面看
买的避雷器 4000大洋一个,总开关柜和电容柜各一个,用的我都有些心疼。
正泰475A接触器,要500A的接触器,买来的是475A的,就这么用吧。
柜子后面 端子。
PLC都到货了,柜子还没开始做,晚几天更新上。
楼主最近还看过
西门子包装盒剩了一堆,听人说网上有卖的5块钱一个,真的吗???
就用到了西门子的这些模块。
做柜子的人非要我买一块PLC柜子内用的安装板,说用横梁安装太费事。这块板200大洋。
为了做这批柜子,新买的组合式母线加工机,近10000大洋。丫的搞铜排的人过来说不大好用,人家都用惯了那种数控的拉。
11台柜子到今天做好了7台 下午发去工地了。
软启动柜子 感觉不增大到1米宽度 也能放的下,下次记住了。
主进线柜,用的80*10的铜排。
施耐德软启 打开后内部警告标示好几种语言版。
1600A的隔离开关,原打算用到主进线柜内,上端安装隔离开关,下端安装NA8-1600A万能式断路器,结果不少人说我用的是抽屉式万能断路器,上端可以不加隔离,万一坏了 维修时可以把断路器内芯抽走拿去修,上端不用加隔离开关,我感觉有道理,所以这个隔离开关又要我退还厂家了。
NA8-1600 万能断路器,抽屉式,左边是壳 右边是芯。
电容器,共计10个。
就这些了 明天做PLC柜子,程序和画面还没做完,做完了继续更新。