做了10年电工,被一个继电控制线路考住了。 点击:22982 | 回复:302



feixh2008

    
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2011年9月04日
发表于:2012-05-28 15:16:58
楼主
参加考试的时候题目是这样的:用两个接触器和4个按钮实现两台电机既能实现先后启动和停止,也能实现同时启动和停止。本人不才,画了几天也没能实现上述要求,特在此请教高手指教。虽然考试已经结束,但是这个题目一直困扰着我。如芒在背。烦请各位高手指教。
接触器是3组主触点,2组常开触点,2组常闭触点那种。按钮式1组常开,1组常闭那种。4个独立的按钮。


楼主最近还看过



问学 _23

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:34帖 | 1186回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:13219
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2013-01-27 21:49:48
221楼
进来学习下很不错的分享

cbx910102

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:325
  • 注册:2013年1月19日
发表于:2013-02-05 15:55:18
222楼
回复内容:
对:时空----王者之师关于SB1为KM1先启动,KM2先停止SB2为KM2先启动,KM1先停止SB3为同时停止,后停止SB4为同时启动,后启动可以实现楼主所说的所有动作,可以验证看看--------------------------同时启动:点按SB4;同时停止:点按SB3;KM1先启动,后停止:启动过程,点按SB1启动KM1,再点按SB4启动KM2;停止过程,点按SB1停止KM2,再点按SB3停止KM1;KM1先启动,先停止:启动过程,点按SB1启动KM1,再点按SB4启动KM2;停止过程,点按SB2停止KM1,再点按SB3停止KM2;KM2先启动,后停止:启动过程,点按SB2启动KM2,再点按SB4启动KM1;停止过程,点按SB2停止KM1,再点按SB3停止KM2;KM2先启动,先停止:启动过程,点按SB2启动KM2,再点按SB4启动KM1;停止过程,点按SB1停止KM2,再点按SB3停止KM1;内容的回复:

不行的,当你按下SB1后,KM1得电,手松开后,SB1常闭就复位,从而KM2就已经启动了……

zhenzheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2012年12月25日
发表于:2013-02-20 17:00:38
223楼
看了以上前辈们的帖子,感觉非常不错、但是在控制两台电机先后运行以后、再按先后顺序停止的功能怎样实现呢?

lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:446帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-02-25 22:06:26
224楼
高手就是不一样.敬业.专业

pan401317388

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2012年5月28日
发表于:2013-02-28 15:09:54
225楼

以前初中学这些电路图我很厉害的··课现实中用起来就不怎么会啊··真的很郁闷哦·······干燥机http://www.greesmd.com 空压机维修http://www.sunball-dg.com
空压机热水器http://www.kyj0.com

学无境

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2010年9月19日
发表于:2013-03-06 08:15:53
226楼

  按下SB1先启动KM1 松开SB1时启动KM2 按下SB4停止KM1和KM2 按下SB2先启动KM2 松开SB2时启动KM1 按下SB3同时启动KM1和KM2 麻烦大家看看,不知道这个能不能符合要求。

舞九天

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-03-07 11:01:20
227楼
引用 电工九段 的回复内容: 引用 youlong318 的回复内容: 昨天我又想了一通,觉得这个题目的意思应该是:(1)所用电器:2台接触器,每台有3组主触点,2组常开触点,2组常闭触点。4只按钮式开关,每只只有一个按钮,有1组常开和1组常闭,且为一起动作的,常开和常闭触点是可以拆卸组装的。(2)目的功能:实现两台电机既能实现先后【不分谁先谁后,哪一个都可以先启动】启动和停止【同时停止】,也能实现同时启动和停止【同时停止】。基于以上要求,我又设计了电路图。而且从现场安装便捷方面来说,电工九段老师的设计最好。请鉴定我的电路:  这图不错,但很有可能有触点竞争问题。按SB3同时启动的时候,接触器的常闭点先断开,常开点有可能来不及自锁。造成接触器快速抖动。


把KM1和KM2的位置对调就能解决触点竞争问题

贪睡的猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2013年3月10日
发表于:2013-03-10 20:33:34
228楼

承接自动化项目。电气设计及控制部分的编程。可编程:PLC 、伺服系统、wincc、组态 、触摸屏 、

变频器、组态王、步进系统

 

QQ:1467323836

 

手机:15814005052

 

深圳

wenjian1988

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2013年2月27日
发表于:2013-03-11 22:32:13
229楼
应该是连锁,还要让他们互锁吗?。。。。。。。。。。。。。。。。。

lacus clcye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2013-03-18 16:36:09
230楼
回复内容:
对:电工九段关于1是总停按钮。2是启动按钮1。3是启动按钮2。4是总启动按钮。 4上多用了个常开,可以把1上没用的那个常开抠下来,按到4上即可。内容的回复:

把它想像成多个按钮并联就可,一个总按钮当急停就行了.

金朝荣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2010年4月19日
发表于:2013-08-05 11:33:13
231楼

回复内容:

对: 472839731qqcom  可不可以加中继 我考过类似的题目 单按钮启停控制 加中... 内容的回复!


 加了中间继电器谁都搞出来了,问题是考试,不能加

金朝荣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2010年4月19日
发表于:2013-08-05 11:38:48
232楼

停止是分先后吗?如果停止不分先后就能实现,停止要分先后就实现不了

andybin2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2013年8月05日
发表于:2013-08-05 11:48:14
233楼

俺是新来的,俺家做“魏德米勒全系产品”漂过楼主的地盘

了解魏德米勒产品欢迎加Q:1036164120

墨非

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:388
  • 注册:2009年9月18日
发表于:2013-08-05 14:13:45
234楼

学习了啊                     

快乐起航

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2013年4月08日
发表于:2013-08-05 18:33:22
235楼

大侠们,都各自发表了自己的看法,本人新手,受教了

xiongshuangqian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年2月02日
发表于:2013-08-05 20:30:32
236楼

回复内容:

对: 电工九段 1是总停按钮。2是启动按钮1。3是启动按钮2。4是总启... 内容的回复!


没有先后停止呀,先后启动意思是1号电机没启动2号电机是不能启动的


xiongshuangqian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年2月02日
发表于:2013-08-05 20:32:34
237楼

回复内容:

对: lt蛋炒饭 SB4和SB1为同时启停,SB2先起,SB3为后起,S... 内容的回复!


是可以先后启动,但好像不能先后停止吧

午夜使者

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:40帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:448
  • 注册:2010年4月22日
发表于:2013-08-05 23:34:08
238楼

回复内容:

对: 中国555  九段哥画的很好,符合要求. 内容的回复!


 

yahk1984

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2012年10月09日
发表于:2013-08-07 08:36:10
239楼

学习学习      

小强shy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2012年8月04日
发表于:2013-08-08 10:55:58
240楼

干嘛不用那种按了就止住的按钮,按一下就闭合在那边,再按就断开,这样只要用三个按钮就好


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师