台达DELTA DOP-AS38BSTD 故障 求原因及解决方法 点击:3288 | 回复:9



帝国军痞

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2012年5月27日
发表于:2012-05-27 21:48:22
楼主

 

一、主体设备说明

生产厂家:石家庄晓进机械公司

设备型号:RZZY6000IIA

该设备分为三部分,出现故障的为热合机控制部分。三部分共用同一PLC,联机运行。

二、人机界面说明

型号:DELTA DOP-AS38BSTD

 

三、故障代码:

initial plc control area fail
communication error 3
com1 station 0
read error
conroller no response
check the wiring
communication parameter setting

 

四、故障描述

机器运行过程中,显示屏出现闪烁现象,触摸屏无法进行操作(控制),但所控制设备仍继续运行,一段时间后人工进行停机,再次开机时无法启动。其余两部分设备同时无法正常启动。

 



楼主最近还看过



中国555

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2009年3月08日
发表于:2012-05-27 22:49:30
1楼
路过学习,求高手指教.

sophymei

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:24帖 | 920回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5514
  • 注册:2008年11月24日
发表于:2012-05-28 07:54:59
2楼

人机与plc没有通讯上。1.检查通讯线;2.检查人机与plc的通讯参数是否一致;3.检查plc是否工作正常

江南柳

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2011年12月01日
发表于:2012-05-28 08:59:33
3楼

通讯线不良的可能性比较大

时空----王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:250帖
  • 帖子:541帖 | 4473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31341
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2012-05-28 09:37:04
4楼
遇到过同样现象,屏不好,发台达维修,主要是屏的电源电路有问题。

ljbcompany

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2012-05-31 11:53:56
5楼

初始化PLC控制区失败

通讯错误3

COM1站号0

读取错误

控制器没有应答

检查连线

通讯参数设置

 

使用排查法,或者向当地的中达电通技术支持咨询?

木丁西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 196回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:721
  • 注册:2003年11月12日
发表于:2012-06-01 16:03:31
6楼

现象说的不是很清楚,可以直接致电021-63012827找中达人机产品处吧。

EBN战略军团-电控

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1999
  • 注册:2004年11月11日
发表于:2012-06-06 11:48:35
7楼
正常使用的设备如果没人动过。一般设置不会有问题。看表述是屏与plc没通讯上。可以不用触摸屏用其它按钮启动先用着。在主要检查通讯连线。

sharecoco

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2011年7月21日
发表于:2012-07-11 11:09:14
8楼
引用 木丁西 的回复内容:现象说的不是很清楚,可以直接致电021-63012827找中达人机产品处吧。


可以直接致电021-63012827找中达人机产品处吧。
问题解决后欢迎在此分享一下解决方案,供大家以后参考,谢谢!

liujian5118

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:32帖 | 3111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19926
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2012-07-11 11:36:31
9楼

人机和PLC的通讯有问题,三个方面入手:

1.通讯线;

2.人机通讯口设定;

3.PLC通讯设定

若只是干扰或是闪断,也可以在屏的里面将此报警关闭,即将报警时间设为零


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师