TP178触屏与200PLC通讯问题..急用啊... 点击:212 | 回复:3



梦嗅茶铭

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2009年8月26日
发表于:2012-05-26 13:16:50
楼主
TP178触屏与200PLC能够建立通讯,就是在TP屏内做的按钮不能成功驱动PLC的端子,PLC在模拟状态强制正常,地址I0.0-0.7,触屏地址也是I0.0-0.7,波特率9600,地址屏是0,PLC是2,哪位师傅见过此类故障,谢谢,求教了.......


楼主最近还看过



yongan2011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5678
  • 注册:2011年3月19日
发表于:2012-05-26 14:00:19
1楼
触摸屏的地址不能用I0.0-0.7吧。你用M0.0-0.7试试。

梦嗅茶铭

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:15帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2009年8月26日
发表于:2012-05-26 15:23:51
2楼
用了,也不行啊,,,,

统一

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:41帖 | 2186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2880
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-05-26 16:00:54
3楼

如果强制能正常,那说明程序没有输出信号啊

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师